5 成品保護
5.1 接地體:
5.1.1 其它工種在挖土方時,注意不要損壞接地體。
5.1.2 安裝接地體時,不得破壞散水和外墻裝修。
5.1.3 不得隨意移動已經綁好的結構鋼筋。
5.2 支架:
5.2.1 剔洞時,不應損壞建筑物的結構。
5.2.2 支架穩注后,不得碰撞松動。
5.3 防雷引下線明(暗)敷設:
5.3.1 安裝保護管時,注意保護好土建結構及裝修面。
5.3.2 拆架子時不要磕碰引下線。
5.4 避雷網敷設
5.4.1 遇坡頂瓦屋面,在操作時應采取措施,以免踩壞屋面瓦。
5.4.2 不得損壞外檐裝修。
5.4.3 避雷網敷設后,應避免砸碰。
5.5 避雷帶與均壓環:
預甩扁鐵或圓鋼不得超過30cm。
5.6 避雷針:
5.6.1 拆除腳手架時,注意不要碰壞避雷針。
5.6.2 注意保護土建裝修。
5.7 接地干線安裝
5.7.1 電氣施工時,不得磕碰及弄臟墻面。
5.7.2 噴漿前,必須預先將接地干線紙包扎好。
5.7.3 拆除腳手架或搬運物件時,不得碰壞接地干線。
5.7.4 焊接時注意保護墻面措施。
6 應注意的質量問題
6.1 接地體:
6.1.1 接地體埋深或間隔距離不夠。按設計要求執行。
6.1.2 焊接面不夠,藥皮處理不干凈,防腐處理不好,焊接面按質量要求進行糾正,將藥皮敲凈,做好防腐處理。
6.1.3 利用基礎、梁柱鋼筋搭接面積不夠,應嚴格按質量要求去做。
6.2 支架安裝:
6.2.1 支架松動,混凝土支座不穩固。將支架松動的原因找出來,然后固定牢靠;混凝土支座放平穩。
6.2.2 支架間距(或預埋鐵件)間距不均勻,直線段不直,超出允許偏差。重新修改好間距,將直線段校正平直,不得超出允許偏差。
6.2.3 焊口有夾渣、咬肉、裂紋、氣孔等缺陷現象。重新補焊,未允許出現上述缺陷。
6.2.4 焊接處藥皮處理不干凈,漏刷防銹漆。應將焊接處藥皮處理干凈,補刷防銹漆。
6.3 防雷引下線暗(明)敷設
6.3.1 焊接面不夠,焊口有夾渣、咬肉、裂紋、氣孔及藥皮處理不干凈等現象。應按規范要求修補更改。
6.3.2 漏刷防銹漆,應及時補刷。
6.3.3 主筋鉛位,應及時糾正。
6.3.4 引下線不垂直,超出允許偏差。引下線應橫平豎直,超差應及時糾正。
6.4 避雷網敷設
6.4.1 焊接面不夠,焊口有夾渣、咬肉、裂紋、氣孔及藥皮處理不干凈等現象。應按規范要求修補更改。
6.4.2 防銹漆不均勻或有漏刷處,應刷均勻,漏刷處補好。
6.4.3 避雷線不平直、超出允許偏差,調整后應橫平豎直,不得超出允許偏差。
6.4.4 卡子螺絲松動,應及時將螺絲擰緊。
6.4.5 變形縫處未做補償處理,應補做。
6.5 避雷帶與均壓環
6.5.1 焊接面不夠,焊口有夾渣、咬肉、裂紋、氣孔等,應按規范要求修補更改。
6.5.2 鋼門窗、鐵欄桿接地引線遺漏,應及時補上。
6.5.3 圈梁的接頭未焊,應進行補焊。
6.6 避雷針制作與安裝
6.6.1 焊接處不飽滿,焊藥處理不干凈,漏刷防銹漆。應及時予以補焊,將藥皮敲凈,刷上防銹漆。
6.6.2 針體彎曲,安裝的垂直度超出允許偏差。應將針體重新調直,符合要求后再安裝。
6.7 接地干線安裝
6.7.1 扁鋼不平直,應重新進行調整。
6.7.2 接地端子漏墊彈簧墊,應及時補齊。
6.7.3 焊口有夾渣、咬肉、裂紋、氣孔及藥皮處理不干凈等現象。應按規范要求修補更改。
6.8 漏刷防銹漆處,應及時補刷。
6.9 獨立避雷針及其接地裝置與道路或建筑物的出入口保護距離不符合規定。其距離應大于3m,當小于3m時,應采取均壓措施或鋪設卵石或瀝青地。
6.10 利用主筋作防雷引下線時,除主筋截面不得小于90mm2外,其焊接方法可采用壓力埋弧焊,對焊等;機械方法可采用冷擠壓,絲接等,以上接頭處可做防雷引下線,但需進行隱蔽工程檢查驗收。
7 質量記錄
7.1 鍍鋅扁鋼或圓鋼材質證明及產品出廠合格證。
7.2 防雷及接地施工預檢、自檢、隱檢記錄齊全。
7.3 設計變更洽商記錄、竣工圖。
7.4 防雷接地分項工程質量檢驗評定記錄。2012-09-09 06:50:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看