3.12 均壓環(或避雷帶)安裝:
3.12.1 均壓環(或避雷帶)應符合下列規定:
3.12.1.1 避雷帶(避雷線)一般采用的圓鋼直徑不小于6mm,扁鋼不小于24mm×4mm。
3.12.1.2 避雷帶明敷設時,支架的高度為10~20cm,其各支點的間距不應大于1.5m。
3.12.1.3 建筑物高于30m以上的部位,每隔3層沿建筑物四周敷設一道避雷帶并與各根引下線相焊接。
3.12.1.4 鋁制門窗與避雷裝置連接。在加工訂貨鋁制門窗時就應按要求甩出30cm的鋁帶或扁鋼2處,如超過3m時,就需3處連接,以便進行壓接或焊接。
3.12.2 均壓環(或避雷帶)安裝:
3.12.2.1 避雷帶可以暗敷設在建筑物表面的抹灰層內,或直接利用結構鋼筋,并應與暗敷的避雷網或樓板的鋼筋相焊接,所以避雷帶實際上也就是均壓環。
3.12.2.2 利用結構圈梁里的主筋或腰筋與預先準備好的約20cm的連接鋼筋頭焊接成一體,并與柱筋中引下線焊成一個整體。
3.12.2.3 圈梁內各點引出鋼筋頭,焊完后,用圓鋼(或扁鋼)敷設在四周,圈梁內焊接好各點,并與周圍各引下線連接后形成環形。同時在建筑物外沿金屬門窗、金屬欄桿處甩出30cm長φ2mm鍍鋅圓鋼備用。
3.12.2.4 外檐金屬門、窗、欄桿、扶手等金屬部件的預埋焊接點不應少于2處,與避雷帶預留的圓鋼焊成整體。
3.12.2.5 利用屋面金屬扶手欄桿做避雷帶時,拐彎處應彎成圓弧活彎,欄桿應與接地引下線可靠的焊接。
3.12.3 節日彩燈沿避雷帶平敷設時、避雷帶的高度應高于彩燈頂部,當彩燈垂直敷設時,吊掛彩燈的金屬線應可靠接地,同時應考慮彩燈控制電源箱處按裝低壓避雷器或采取其它防雷擊措施。
4 質量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 材料的質量符合設計要求;接地裝置的接地電阻值必須符合設計要求。
4.1.2 接至電氣設備、器具和可拆卸的其它非帶電金屬部件接地的分支線,必須直接與接地干線相連,嚴禁串聯連接。
檢驗方法:實測或檢查接地電阻測試記錄。觀察檢查或檢查安裝記錄。
4.2 基本項目:
4.2.1 避雷針(網)及其支持件安裝位置正確,固定牢靠,防腐良好;外體垂直,避雷網規格尺寸和彎曲半徑正確;避雷針及支持件的制作質量符合設計要求。設有標志燈的避雷針燈具完整,顯示清晰。避雷網支持間距均勻;避雷針垂直度的偏差不大于頂端外桿的直徑。
檢驗方法:觀察檢查和實測或檢查安裝記錄。
4.2.2 接地(接零)線敷設:
4.2.2.1 平直、牢固,固定點間距均勻,跨越建筑物變形縫有補償裝置,穿墻有保護管,油漆防腐完整。
4.2.2.2 焊接連接的焊縫平整、飽滿,無明顯氣孔、咬肉等缺陷;螺栓連接緊密、牢固,有防松措施。
4.2.2.3 防雷接地引下線的保護管固定牢靠;斷線卡子設置便于檢測,接觸面鍍鋅或鍍錫完整,螺栓等緊固件齊全。防腐均勻,無污染建筑物。
檢驗方法:觀察檢查。
4.2.3 接地體安裝:
位置正確,連接牢固,接地體埋設深度距地面不小于0.6m。隱蔽工程記錄齊全、準確。
檢驗方法:檢查隱蔽工程記錄。
4.3 允許偏差項目:
4.3.1 搭接長度≥2b;圓鋼≥6D;圓鋼和扁鋼≥6D;
注:b為扁鋼寬度;D為圓鋼直徑。
4.3.2 扁鋼搭接焊接3個棱邊,圓鋼焊接雙面。
檢驗方法:尺量檢查和觀察檢查。
2012-09-09 06:48:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看