3.3 人工接地體(極)安裝:
3.3.1 接地體的加工:
根據設計要求的數量,材料規格進行加工,材料一般采用鋼管和角鋼切割,長度不應小于2.5m。如采用鋼管打入地下應根據土質加工成一定的形狀,遇松軟土壤時,可切成斜面形。為了避免打入時受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土土質很硬時,可將尖端加工成錐形詳見圖3-80所示。如選用角鋼時,應采用不小于40mm×40mm×4mm的角鋼,切割長度不應小于2.5m,角鋼的一端應加工成尖頭形狀詳見圖3-81所示。
3.3.2 挖溝:
根據設計圖要求,對接地體(網)的線路進行測量彈線,在此線路上挖掘深為0.8~1m,寬為0.5m的溝,溝上部稍寬,底部如有石子應清除見圖3-82所示。
3.3.3 安裝接地體(極):
溝挖好后,應立即安裝接地體和敷設接地扁鋼,防止土方坍塌。先將接地體放在溝的中心線上,打入地中,一般采用手錘打入,一人扶著接地體,一人用大錘敲打接地體頂部。為了防止將接鋼管或角鋼打劈,可加一護管帽套入接地管端,角鋼接地可采用短角鋼(約10cm)焊在接地角鋼一即可,見圖3-83所示。使用手錘敲打接地體時要平穩,錘擊接地體正中,不得打偏,應與地面保持垂直,當接地體頂端距離地600mm時停止打入。
3.3.4 接地體間的扇鋼敷設:
扁鋼敷設前應調直,然后將扁鋼放置于溝內,依次將扁鋼與接地體用電焊(氣焊)焊接。扁鋼應側放而不可放平,側放時散流電阻較小。扁鋼與鋼管連接的位置距接地體最高點約100mm。焊接時應將扁鋼拉直,焊好后清除藥皮,刷瀝青做防腐處理,并將接地線引出至需要位置,留有足夠的連接長度,以待使用見圖3-84所示。
3.3.5 核驗接地體(線):
接地體連接完畢后,應及時請質檢部門進行隱檢、接地體材質、位置、焊接質量,接地體(線)的截面規格等均應符合設計及施工驗收規范要求,經檢驗合格后方可進行回填,分層夯實。最后,將接地電阻搖測數值填寫在隱檢記錄上。
3.4 自然基礎接地體安裝:
3.4.1 利用無防水底板鋼筋或深基礎做接地體。
利用無防水底板鋼筋或深基礎做接地體:按設計圖尺寸位置要求,標好位置,將底板鋼筋搭接焊好。再將柱主筋(不少于2根)底部與底板筋搭接焊好,并在室外地面以下將主施焊好連接板,消除藥皮,并將兩根主筋用色漆做好標記,以便于引出和檢查。應及時請質檢部門進行隱檢,同時做好隱檢記錄。
3.4.2 利用柱形樁基及平臺鋼筋做好接地體,按設計圖尺寸位置,找好樁基組數位置,把每組樁基四角鋼筋搭接封焊,再與柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,將主筋預埋好接地連接板,清除藥皮,并將兩根主筋用色漆做好標記,便于引出和檢查,并應及時請質檢部門進行隱檢,同時做好隱檢記錄。
3.5 接地干線的安裝應符合以下規定:
3.5.1 接地干線穿墻時,應加套管保護,跨越伸縮縫時,應做煨彎補償。
3.5.2 接地干線應設有為測量接地電阻而預備的斷接卡子,一般采用暗盒裝入,同時加裝盒蓋并做上接地標記。
3.5.3 接地干線跨越門口時應暗敷設于地面內(做地面以前埋好)
3.5.4 接地干線距地面應不小于200mm,距墻面應不小于10mm,支持件應采用40mm×4mm的扁鋼,尾端應制成燕尾狀,入孔深度與寬度各為50mm,總長度為70mm。支持件間的水平直線距離一般為1m,垂直部分為1.5m,轉彎部分為0.5m。
3.5.5 接地干線敷設應平直,水平度與垂直度允許偏差2/1000,但全長不得超過10 mm。
3.5.6 轉角處接地干線彎曲中徑不得小于扁鋼厚度的2倍。
3.5.7 接地干線應刷黑色油漆,油漆應均勻無遺漏,但斷接卡子及接地端子等處不得刷油漆。
3.6 接地干線安裝:
接地干線應與接地體連接的扁鋼相連接,它分為室內與室外連接兩種,室外接地干線與支線一般敷設在溝內。室內的接地干線多為明敷,但部分設備連接的支線需經過地面,也可以埋設在混凝土內。具體安裝方法如下:
3.6.1 室外接地干線敷設:
3.6.1.1 首先進行接地廣線的調直、測位、打眼、煨彎,并將斷接卡子及接地端子裝好。
3.6.1.2 敷設前按設計要求的尺寸位置先挖溝。挖溝要求見3.3,然后將扁鋼放平埋入。回填土應壓實但不需打夯,接地干線末端露出地面應不超過0.5m,以便接引地線。
3.6.2 室內接地干線明敷設:
3.6.2.1 預留孔與埋設支持件:
按設計要求尺寸位置,預留出接地線孔,預留孔的大小應比敷設接地干線的厚度、寬度各大出6m。以上。其方法有以下三種:
a 施工時可按上述要求尺寸截一段扁鋼預埋在墻壁內,當混凝土還未凝固時,抽動扁鋼以便待凝固后易于抽出。
b 將扁鋼上包一層油毛氈或幾層牛皮紙后埋設在墻壁內,壩留孔距墻壁表面應為15~20mm。
c 保護套可用厚1mm以上鐵皮做成方形成圓形,大小應使接地線穿入時,每邊有6mm以上的空隙。
3.6.2.2 支持件固定:
根據設計要求先在磚墻(或加氣混凝土墻、空心磚墻)上確定坐標軸線位置,然后隨砌墻將預制成50mm×50mm的方木樣板放火墻內,待墻砌好后將方木樣板剔出,然后將支持件放入孔內,同時灑水淋濕孔洞,再用水泥砂漿將支持件埋牢,待凝固后使用。現澆混凝土墻上固定支架,先根據設計圖要求彈線定位,鉆孔,支架做燕尾埋入孔中,找平正,用水泥砂漿進行固定。
3.6.2.3 明敷接地線的安裝要求
a 敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修,并便于檢查。
b 接地線應水平或垂直敷設,也可沿建筑物傾斜結構平行在直線段上,不應有高低起伏及彎曲情況。
c 接地線沿建筑物墻壁水平敷設時,離地面應保持250~300mm的距離,接地線與建筑物墻壁間隙應不小于10mm。
d 明敷的接地線表面應涂以15~100mm寬度相等的綠色漆和黃色漆相間的條紋,其標志明顯。
e 在接地線引向建筑物內的入口處或檢修用臨時接地點處,均應刷白色底漆后標以黑色符號,其符號標為“ ”標志明顯。
3.6.2.4 明敷接地線安裝:
當支持件埋設完畢,水泥砂漿凝固后,可敷設墻上的接地線。將接地扁鋼沿墻吊起,在支持件一端用卡子將扁鋼固定,經過隔墻時穿跨預留孔,接地干線連接處應焊接牢固。末端預留或連接應符合設計要求。