3 操作工藝
3.1 工藝流程:
避 雷 針
接地體
→
接地干線
支 架
→
引下線明敷
避 雷 網
避雷帶或
引下線暗敷
均 壓 環
3.2 接地體安裝工藝:
人工接地體(極)安裝應符合以下規定:
3.2.1 人工接地體(極)的最小尺寸見表3-48所示。
鋼接地體和接地線的最小規格 表3-48
種類、規格及單位
地 上
地 下
室 內
室 外
交流電流回路
直流電流回路
圓鋼直徑 (mm)
6
8
10
12
扁 鋼
截面 (mm2)
厚度 (mm)
60
3
100
4
100
4
100
6
角鋼厚度 (mm)
鋼管管壁厚度 (mm)
2
2.5
2.5
2.5
4
3.5
6
4.5
3.2.2 接地體的埋設深度其預部不應小于0.6m,角鋼及鋼管接地體應垂直配置。
3.2.3 垂直接地體長度不應小于2.5m,其相互之間間距一般不應小于5m。
3.2.4 接地體理設位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋設接地體時,應換土,并分層夯實。
3.2.5 當接地裝置必須埋設在距建筑物出入口或人行道小于3m時,應采用均壓帶做法或在接地裝置上面敷設50~90mm厚度瀝青層,其寬度應超過接地裝置2m。
3.2.6 接地體(線)的連接應采用焊接,焊接處焊縫應飽滿并有足夠的機械強度,不得有夾渣、咬肉、裂紋、虛焊、氣孔等缺陷,焊接處的藥皮敲凈后,刷瀝青做防腐處理。
3.2.7 采用搭接焊時,其焊接長度如下:
3.2.7.1 鍍鋅扁鋼不小于其寬度的2倍,三面施焊。(當扁鋼寬度不同時,搭接長度以寬的為準)。敷設前扁鋼需調直,煨彎不得過死,直線段上不應有明顯彎曲,并應立放。
3.2.7.2 鍍鋅圓鋼焊接長度為其直徑的6倍并應雙面施焊(當直徑不同時,搭接長度以直徑大的為準)。
3.2.7.3 鍍鋅圓鋼與鍍鋅扁鋼連接時,其長度為圓鋼直徑的6倍。
3.2.7.4 鍍鋅扁鋼與鍍鋅鋼管(或角鋼)焊接時,為了連接可靠,除應在其接觸部位兩側進行焊接外,還應直接將扁鋼本彎成弧形(或直角形)與鋼管(或角鋼)焊接。
3.2.8 當接地線遇有白灰焦渣層而無法避開時,應用水泥砂漿全面保護。
3.2.9 采用化學方法降低土壤電阻率時,所用材料應符合下列要求:
3.2.9.1 對金屬腐蝕性弱;
3.2.9.2 水溶性成分含量低。
3.2.10 所有金屬部件應鍍鋅。操作時,注意保護鍍鋅法。