    3.10  防雷引下線明敷設

        3.10.1  防雷引下線明敷設應符合下列規定:

        3.10.1.1  引下線的垂直允許偏差為2/1000

        3.10.1.2  引下線必須調直后進行敷設,彎曲處不應小于90°,并不得彎成死角。

        3.10.1.3  引下線除設計有特殊要求者外,鍍鋅扁鋼截面不得小于48mm2,鍍鋅圓鋼直徑不得小于8mm

        3.10.1.4  有關斷接卡子位置應按設計及規范要求執行。

        3.10.1.5  焊接及塔接長度應按有關規范執行。

        3.10.2  防雷引下線明敷設

        3.10.2.1  引下線如為扁鋼,可放在平板上用手錘調直;如為圓鋼葉將圓鋼放開。一端固定在牢固地錨的機具上,另一端固定在絞磨(或倒鏈)的夾具上進行冷拉直。

        3.10.2.2  將調直的引下線運到安裝地點。

        3.10.2.3  將引下線用大繩提升到最高點,然后由上而廠逐點固定,直至安裝斷接卡子處。如需接頭或安裝斷接卡子,則應進行焊接。焊接后,清除藥皮,局部調直,刷防銹漆。

        3.10.2.4  將接地線地面以上二米段,套上保護管,并卡固及刷紅白油漆。

        3.10.2.5  用鍍鋅螺栓將斷接卡子與接地體連接牢固。

        3.11  避雷網安裝:

        3.11.1  避雷網安裝應符合以下規定

        3.11.1.1  避雷線應平直、牢固,不應有高低起伏和彎曲現象,距離建筑物應一致,平直度每2m檢查段允許偏差3/ 1000。但全長不得超過10mm。

        3.11.1.2  避雷線彎曲處不得小于90°,彎曲半徑不得小于圓鋼直徑的10倍。

        3.11.1.3  避雷線如用扁鋼,截面不得小于48mm;如為圓鋼直徑不得小于8mm

        3.11.1.4  焊接要求見第22.4.2條。

        3.11.1.5  遇有變形縫處應作煨管補償。

        3.11.2  避雷網安裝

        3.11.2.1  避雷線如為扁鋼,可放在平板上用手錘調直;如為圓鋼,可將圓鋼放開一端固定在牢固地錨的夾具上,另一端固定在絞磨(或倒鏈)的夾具上,進行冷拉調直。

        3.11.2.2  將調直的避雷線運到安裝地點。

        3.11.2.3  將避雷線用大繩提升到頂部、順直,敷設、卡固、焊接連成一體,同引下線焊好、焊接處的藥皮應敲掉,進行局部調直后刷防銹漆及鉛油(或銀粉)。

        3.11.2.4  建筑物屋頂上有突出物,如金屬旗桿,透氣管、金屬天溝、鐵欄桿、爬梯、冷卻水塔、電視天線等,這些部位的金屬導體都必須與避雷網焊接成一體。頂層的煙囪應做避雷帶或避雷針。

        3.11.2.5  在建筑物的變形縫處應做防雷跨越處理。

        3.11.2.6  避雷網分明網和暗網兩種,暗網格越密,其可靠性就越好。網格的密度應視建筑物的防雷等級而定,防雷等級高的建筑物可使用10m×10m的網格,防雷等級低的一般建筑物可使用20m×20m的網格,如果設計有特殊要求應按設計要求執行。