3.10 封鉛:
3.10.1 將鉛套管移至中間,用拍板輕敲鉛套管兩端,敲成圓錐形,使鉛套管緊包在電纜的鉛包上。敲時用力不能過重,以防鉛套管裂開皺褶,不得敲傷鉛包。
3.10.2 封鉛。將鉛套管注劑孔向上,用噴燈烘烤鉛套管和鉛包,用脂肪精(硬脂酸)去除污物,然后封鉛,封鉛有兩種:l)滴鉛法。用噴燈將封鉛均勻地鍍到鉛管和鉛包上,用噴燈將封鉛烤成糊狀,用揩布使封鉛成形后,用脂肪精冷卻去污,做到成型美觀,表面光治無砂眼。2)澆鉛法。將封鉛加熱成糊狀,然后均勻地潑到鉛管的圓錐上,撥到一定量后,用噴燈使其成形,其它做法同滴鉛法。
3.11 灌注絕緣膠:
將經過適當加熱的絕緣膠(170~180℃)由一端加膠孔灌注鉛套管中,第一次加滿,溫度降到60℃時補加第二次,并將加膠劑孔的蓋子蓋好,用封鉛封牢。同時將二層鋼帶與鉛包用封鉛封牢,用作接地。地線封鉛要求如下:鋼帶與鉛包封鉛長為25mm,寬為30mm。
3.12 防腐和安裝水泥保護盒:
在鉛套管四周涂刷一層熱絕緣膠,然后用高麗紙包兩層(層間亦涂瀝青),最后外表面涂刷一層瀝青漆,將中間頭平放在水泥保護盒內用細土填實。
3.13 埋設標志樁:
將安裝中間頭的電纜溝用細土填平,然后埋設水泥接頭標樁,并露出地面,作為標志。
3.14 試運行驗收:
3.14.1 電纜頭制作完畢后,按要求由試驗部門做耐壓和測試試驗。
3.14.2 驗收送電空載運行24小時無異?,F(xiàn)象辦理驗收手續,交建設單位使用。同時提交變更洽商,產品合格證、說明書、試驗報告和運行記錄等技術資料。
4 質量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 電纜中間頭的耐壓結果、泄漏電流和絕緣電阻必須符合施工規范規定。
4.1.2 電纜中間頭封閉嚴密,灌注飽滿,無氣泡、無滲油現象,無裂紋。芯線連接緊密。
檢驗方法:觀察檢查和查試驗記錄。
4.2 基本項目:
電纜中間頭外型美觀、光滑、無皺褶、有光澤。
檢驗方法:觀察檢查。
5 成品保護
5.1 設備開箱后,按順序擺放在瓷盤中,用白布蓋上,防止雜物進入。
5.2 電纜中間頭制作完畢后,立即安裝填土。暫時不能填土時,對電纜頭加木箱給予保護,防止砸、碰。
6 應注意的質量問題
6.1 烤鉛包時,噴燈要用文火,以免損壞鉛包和絕緣紙。
6.2 電纜絕緣紙不能損傷,特別是放三角架掰彎時要特別小心,用力不得過猛,包纏絕緣展時不宜來回搬動芯線,以免損傷絕緣紙。
6.3 封鉛時,手腕要靈活,速度要快,以免損傷鉛包和絕緣紙。
7 應具備的質量記錄
7.1 產品合格證。
7.2 電纜試驗報告單。
7.3 設備材料檢驗記錄
7.4 電纜膏試驗報告單。
7.5 自互檢記錄。
7.6 設計變更洽商記錄2012-10-04 16:53:39