龍王 2012-10-04 16:52:36 | 河南省 其他專業 | 1504查看 1回答
建設路變電所項目油紙絕緣電纜10kV接頭制作施工技術文件之一
建設路變電所項目油紙絕緣電纜10kV接頭制作施工技術文件之一
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
范圍
本工藝標準適用于一般工業與民用建筑電氣安裝工程10(6)kV油紙絕緣電纜接頭制作。
2 施工準備
2.1 設備與材料要求:
2.1.1 電纜接頭外殼必須密封良好,無雜質和砂眼,內壁光滑整潔,型號規格尺寸必須符合設計要求。鉛套管含純鉛量不少于99.9%,并能承受25標準大氣壓力試驗。
2.1.2 絕緣材料必須符合電壓等級,并應有試驗數據和出廠合格證(表2-6)。
2.1.3 電纜絕緣膠應用定型產品,有理化及電氣性能的試驗和出廠合格證。
2.2 主要機具:
2.2.1 制作機具:防風柵欄(露天作業)、塑料布、油壓接線鉗、噴燈、鐵壺、搪瓷盤、鋁鍋、鋁壺、鋁勺、漏斗、漏勺、剪刀、手套、鋼鋸、銼刀。
2.2.2 測試工具:絕緣搖表、鋼板尺、溫度計及試驗儀器等。
2.3 作業條件:
2.3.1 室外電纜中間頭制作應選擇晴朗無風的天氣施工,因此作電線頭之前應注意當?shù)氐奶鞖忸A(yù)報,其環境溫度在+5℃以上。濕度不宜大于70%。
2.3.2 制作電纜接頭的施工現場周圍應保持清潔和干燥。在四面支好防風柵欄。
2.3.3 電纜接頭的制作應由經過專門培訓考核合格的操作人員承擔。
2.3.4 施工現場應符合安全、消防規定,易燃物要妥善保管。
2.3.5 施工現場應備有220V電源和安全電源。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
設備點件檢查和施工準備
→
搖測電纜絕緣和校驗潮氣
→
測定尺寸剝除電纜的保護層
→
套入鉛套管
→
拆除三角架和排除潮氣
→
包纏絕緣
→
拆除臨時紗帶
→
封 鉛
→
灌注絕緣膠
→
防腐和安裝水泥盒
→
埋設標準
→
試運行驗收
3.2 電纜接頭制作按以下制作程序進行,從開始剝切到制作完畢,必須連續進行,一次完成,以免受潮。
3.3 設備點件檢查與施工準備:
3.3.1 開箱點件檢查,應有施工單位、供貨單位和建設單位共同進行檢查,并做好記錄。
3.3.2 電線接頭鉛套管點件應根據設備技術資料或說明書進行,配件備全、無損傷。
3.3.3 把鉛套管內壁擦干凈、用木拍板拍打一端形成縮口(須拍成能套入電纜略大一點)并用刀開出排氣孔和注膠孔,以及蓋子用紙包好。
3.3.4 加工黑漆隔帶和紗布帶成小卷、浸泡在150℃左右的電纜油中去潮(如無電纜油可用變壓器油加入25%~30%松香,以不同),然后撈出,漏油待用。
3.4 搖測電纜絕緣和校驗潮氣:
3.4.1 將電纜封頭打開用2500V搖表搖測、絕緣電阻合格后進行校潮。
3.4.2 自電纜末端鋸下100mm左右,將電纜統包和芯線紙絕緣各撕下幾條,分別放入150℃左右的電纜油中,如有潮氣油中將泛起氣泡和發出嘶嘶的聲音(圖2-19)。
另一種方法為火燒法。將被校潮的絕緣紙用火點燃,如有潮氣,絕緣紙表面會起氣泡和發出嘶嘶聲音。
如發現電纜紙絕緣有潮氣侵入時,應逐段切除,直至沒有潮氣為止。
2012-10-04 16:52:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看