循序漸進 2009-12-12 21:18:56 | 重慶市 其他專業 | 883查看 5回答
剪力墻水平筋遇端柱時錨固取值?
在廣聯達中計算中,內側鋼筋遇端柱長度為:內側鋼筋長度=墻凈長+錨固長度 而在03G101中,描述為“伸至對邊大于等于Lae”,圖集中規定是要伸至對邊,這跟廣聯達上不一樣,是怎么回事,是不是我理解的不對?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:我們是這樣來理解的,當端柱截要面長度不夠錨固時,是伸至對邊+15D彎鉤;當端柱的截面長度大于LAE時,只要伸進去LAE就夠了,不要伸至端部了。
2009-12-13 08:14:04
-
內側鋼筋遇端柱長度為:內側鋼筋長度=墻凈長+錨固長度 是對的。 在03G101中,描述為“伸至對邊大于等于Lae”。 也是對的。因為錨固長度等于Lae。對于伸至對邊大于等于Lae的情況時,要選擇節點使內側鋼筋長度=墻凈長+伸至對邊大于等于Lae
2009-12-12 21:52:28
-
軟件的計算沒有錯,圖集上“伸至對邊大于等于Lae時可不設彎鉤”就是指只要能夠滿足鋼筋的錨固長度就可以了,沒有必要一定要伸到對邊或一定要做彎鉤的。
2009-12-12 22:12:14
-
軟件的節點取值依據在下方都有提示的,取值來源于什么圖集,多少頁,你可以對照著看看,這樣有助于你理解和掌握的,
2009-12-12 22:54:24
-
剪力墻遇端柱時內側錨固長度,軟件的取值設置是沒有錯,與03G101中圖集上規定并不矛盾,圖集上標注“伸至對邊大于等于Lae時可不設彎鉤”是指只要能夠滿足鋼筋的錨固長度就可以了。
2009-12-13 06:23:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看