循序漸進 2009-12-12 21:22:05 | 重慶市 其他專業 | 451查看 6回答
剪力墻遇端柱時內側錨固長度取值
在廣聯達中計算中,內側鋼筋遇端柱長度為:內側鋼筋長度=墻凈長+錨固長度 而在03G101中,描述為“伸至對邊大于等于Lae”,圖集中規定是要伸至對邊,這跟廣聯達上不一樣,是怎么回事,是不是我理解的不對?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件的計算沒有錯,圖集上“伸至對邊大于等于Lae時可不設彎鉤”就是指只要能夠滿足鋼筋的錨固長度就可以了,沒有必要一定要伸到對邊或一定要做彎鉤的。
2009-12-12 22:10:04
-
內側鋼筋遇端柱長度為:內側鋼筋長度=墻凈長+錨固長度 是對的。 在03G101中,描述為“伸至對邊大于等于Lae”。 也是對的。因為錨固長度等于Lae。對于伸至對邊大于等于Lae的情況時,要選擇節點使內側鋼筋長度=墻凈長+伸至對邊大于等于Lae
2009-12-12 21:51:33
-
軟件默認的節點不一定符合你的圖紙設計,需要計算規則進行調整和設置,只要設置對了,軟件計算是滿足圖集要求的。
2009-12-12 22:58:12
-
剪力墻遇端柱時內側錨固長度,軟件的取值設置是沒有錯,與03G101中圖集上規定并不矛盾,圖集上標注“伸至對邊大于等于Lae時可不設彎鉤”是指只要能夠滿足鋼筋的錨固長度就可以了。
2009-12-13 06:22:50
-
你沒聽過陳青來教授的講課嗎?暗柱本來就是剪力墻的一部分,本體里的鋼筋滿足一個搭接即可,這樣就很容易理解了 若直段不能滿足一個搭接,則伸至對邊,彎折15d
2009-12-13 07:54:54
-
你好:我們是這樣來理解的,當端柱截要面長度不夠錨固時,是伸至對邊+15D彎鉤;當端柱的截面長度大于LAE時,只要伸進去LAE就夠了,不要伸至端部了。
2009-12-13 08:12:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看