女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 剪力墻遇端柱時內側錨固長度取值?

    在廣聯達中計算中,內側鋼筋遇端柱長度為:內側鋼筋長度=墻凈長+錨固長度 而在03G101中,描述為“伸至對邊大于等于Lae”,圖集中規定是要伸至對邊,這跟廣聯達上不一樣,是怎么回事,是不是我理解的不對?

    端柱

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好, 1、03G101圖集的規則是“伸至對邊大于等于Lae時可不設彎鉤”,意指能夠直錨時可以直接取錨固長度,而不用頂到頭再彎折。需注意很多人習慣的將此處認為是與暗柱的構造相同,而產生錯誤的理解。下圖1為陳教授針對此處的答疑。 2、需要注意端柱與普通暗柱的區別,在【框架剪力墻結構】中,框架梁落在剪力墻上,往往需要剪力墻能夠達到框架結構中框架梁的支座(框架柱)的承受能力,端柱實際上是框架結構中的框架柱遇到剪力墻時與剪力墻重疊而設置的構件。即:暗柱是隱藏在剪力墻中的構造加強邊,而端柱是框架與剪力墻的連接樞紐,因此端柱與暗柱有著本質的不同。 3、另外注意【構造端柱】與【約束端柱】的區別,一般構造端柱是矩形的,約束邊緣端柱是“凸字形”的。當為約束邊緣端柱時,約束部分相對于剪力墻相當于是暗柱,而約束部分相對于端柱又相當于是剪力墻,因此剪力墻水平鋼筋進入約束邊緣端柱還是相當于遇到了暗柱,還是要頂到頭彎折15d的。如下圖2、圖3、圖4(右端上方矩形的是構造端柱,下方凸字形的是約束端柱)的計算公式。

    2009-12-14 09:11:23 

  • 廣聯達的計算原則上是沒有錯的。你可以參考《高層建筑混凝土結構技術規程》和《平法08G101-11》34頁上面寫的很清楚。 直線長度滿足laE時,不需要深入對邊! 但如果是彎錨時,就是0.4laE和深至對邊取大值+15d.

    2009-12-13 15:09:51 

  • 軟件的計算沒有錯,圖集上“伸至對邊大于等于Lae時可不設彎鉤”就是指只要能夠滿足鋼筋的錨固長度就可以了。

    2009-12-12 22:04:50 

  • 剪力墻遇端柱時內側錨固長度,軟件的取值設置是沒有錯,與03G101中圖集上規定并不矛盾,圖集上標注“伸至對邊大于等于Lae時可不設彎鉤”是指只要能夠滿足鋼筋的錨固長度就可以了。

    2009-12-13 06:21:36 

  • 你好:我們是這樣來理解的,當端柱截要面長度不夠錨固時,是伸至對邊+15D彎鉤;當端柱的截面長度大于LAE時,只要伸進去LAE就夠了,不要伸至端部了。

    2009-12-13 08:15:51 

  • 廣聯達的計算公式里,墻的凈長是算到柱外皮的長度,然后加兩個彎折15d,這與圖集上是一模一樣的; 因為墻的鋼筋一般直徑都比較小8~12的,圓鋼一般要設彎鉤的,而只要滿足條件大于等于Lae時,即可不設彎鉤; 但是彎折是一定要彎的,且滿足彎折長度為15d (彎折不等于彎鉤)

    2009-12-14 17:32:28 