wgl29183106 2012-05-15 22:31:41 | 重慶市 其他專業 | 1182查看 2回答
剪力墻墻端為暗柱時該怎么處理?
剪力墻墻端為暗柱,假如說暗柱很長 問題1:按照圖集 剪力墻的水平鋼筋要伸入暗柱端彎折15D,但是我看工地上很多做法都是只需要錨固一定長度就行了,請問誰對誰錯? 問題2:剪力墻水平鋼筋全伸入暗柱端時,暗柱本身又還有自己的箍筋,而且布置間距都是@200 ,這樣鋼筋不是重復加浪費么? 有誰看見過工地上有這么做的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
問題1:按照圖集 剪力墻的水平鋼筋要伸入暗柱端彎折15D,但是我看工地上很多做法都是只需要錨固一定長度就行了,請問誰對誰錯? 回復:暗柱是剪力墻的一部分,是剪力墻的加強帶。03G平法要求剪力墻的水平鋼筋要伸入暗柱端彎折15D,11G平法彎折10d。見截圖 問題2:剪力墻水平鋼筋全伸入暗柱端時,暗柱本身又還有自己的箍筋,而且布置間距都是@200 ,這樣鋼筋不是重復加浪費么? 有誰看見過工地上有這么做的? 回復:工地上都是這樣做的,否則監理不會驗收。只有端柱是框架柱直接伸入柱內錨固。
2012-05-16 06:42:21
-
剪力墻墻端為暗柱,假如說暗柱很長 問題1:按照圖集 剪力墻的水平鋼筋要伸入暗柱端彎折15D,但是我看工地上很多做法都是只需要錨固一定長度就行了,肯定是錯誤的;除非是類似框架柱的端柱,只需錨固一段長度就可以了,我想工地做法一般不會錯的。 問題2:剪力墻水平鋼筋全伸入暗柱端時,暗柱本身又還有自己的箍筋,而且布置間距都是@200 ,這樣鋼筋不是重復而且必須通過暗柱;如果只是兩個洞口間有獨立暗柱洞口下不需要加水平筋,但箍筋必須大于或等于水平筋直徑。 在工地上也是按圖集做的,如果有疑問,可以問一下設計院。
2012-05-16 08:37:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看