牛新春 2008-06-06 08:16:39 | 河南省 其他專業 | 1210查看 10回答
剪力墻水平筋錨入構件問題m
在鋼筋軟件中剪力墻水平筋筋伸入構件中,水平筋應伸至構件主筋內側,但軟件默認為剪力墻水平筋伸入構件為錨固長度!且另外一邊不沒有15d彎鉤,如何設置!
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答“在鋼筋軟件中剪力墻水平筋筋伸入構件中,水平筋應伸至構件主筋內側,但軟件默認為剪力墻水平筋伸入構件為錨固長度!且另外一邊不沒有15d彎鉤,如何設置!” 鋼筋軟件中,剪力墻的水平筋的錨固或者端部節點的設置應該在計算設置-節點設置中進行修改。如下圖:可以根據自己的圖紙設計要求進行修改。
2008-06-06 08:57:45
-
請按下圖設置即可。
2008-06-06 09:20:16
-
在03G101-1-P47頁中,有詳細的規定。軟件是按規定執行的。 當剪力墻鋼筋伸入構件中的長度≥Lae(La)是,可以不設置15D的彎錨的。 軟件中的計算結果,特別是結點部位,如果和實際情況不同時可匯總計算后在“編輯鋼筋”中進行修改,記住:修改后要鎖定該構件。如果不鎖定,重新匯總后就又變回原來的結果了。 關于“水平筋應伸至構件主筋內側,但軟件默認為剪力墻水平筋伸入構件為錨固長度!”這個問題,陳青來教授的有關解答如下,供你參考: 墻問題(16):剪力墻水平筋在暗柱中錨固長度滿足要求時能否采用直錨,不做15d彎鉤? ■ 答墻問題(16):按03G101-1規定,在端柱中可以,但在暗柱中不可以。 本問題的實質是“剪力墻水平筋是否允許與暗柱箍筋搭接”的問題。暗柱并不是剪力墻墻身的支座,其本身是剪力墻的一部分,如果允許剪力墻水平筋與暗柱箍筋搭接,需要有兩個條件:1、暗柱箍筋配置是否考慮了抵抗橫向地震作用產生的剪力?2、將暗柱箍筋配置量除去自身主要功能所需部分外,其余量是否“不小于”剪力墻水平受剪鋼筋配置量? 關于條件1:剪力墻水平鋼筋的功能是當橫向地震作用產生時保證剪力墻有足夠的受剪強度,且其配置量系按總墻肢長度考慮,并未扣除暗柱長度;剪力墻暗柱箍筋的功能主要是保證剪力墻在周期性反復荷載作用下的塑性變形能力,使剪力墻在地震作用下具有較好的延性和耗能能力;在《混凝土設計規范》關于暗柱箍筋的配置規定與計算公式中,并未包括或未明確包括其受剪要求,因此,如果設計工程師為專門考慮的話,條件1不成立。關于條件2:由于條件1的模糊性,因此,無法對條件2做定量描述。 由上所述,當兩個條件都不確定時,不可輕易地在國家建筑標準設計中普遍允許剪力墻水平鋼筋與暗柱箍筋按搭接考慮,但具體工程的設計者可以“具體問題具體分析”,可以根據具體情況對03G101-1中的規定進行變更,國家一級注冊結構師應當有這個權力。 不可忽視的問題是現行規范要求在剪力墻端部設置的約束邊緣構件可長達1/4墻肢長度,兩頭加起來達到墻肢長度的一半,剪力墻水平鋼筋與暗柱箍筋的相關問題,應提到議事日程上來加以解決,最遲到下一次修版時將有所改變。 ● 墻問題(19):剪力墻水平筋用不用伸至柱邊?(在水平方向柱子長度遠大于lae時) ■ 答墻問題(19):要伸至柱對邊,其構造03G101-1已表達清楚,其原理就是剪力強暗柱與墻身,剪力墻端柱與墻身本身是一個共同工作的整體,不是幾個構件的連接組合,不能套用梁與柱兩種不同構件的連接概念。另外請參考“答墻問題(16)”。
2008-06-06 09:20:29
-
剪力墻的水平筋的錨固應該在計算設置-節點設置中選擇剪力墻前的原點,選擇水平鋼筋節點中你需要的圖形,進行修改!就可以。
2008-06-06 09:23:15
-
問題很有難度~~ 我也想學學 期待樓下回答~~~
2008-06-06 08:34:27
-
你在計算設置里面 有個 搭接設置 可以修改的
2008-06-06 08:51:54
-
你在計算設置--節點設置--剪力墻--水平鋼筋設置中看以下有4個節點大樣 選一個,或者在繪圖鋼筋計算修改,但要鎖定構件
2008-06-06 08:53:48
-
我也發現這個問題了,有的兩端都有彎鉤,有的只有一端彎鉤。
2008-06-06 08:54:35
-
答:軟件是正確的,外側筋是連續通過的,將其他屬性中-水平筋是否增加搭接-選是,就可以了。
2008-06-06 09:02:52
-
回答:你說的這種問題應該不會出現的.軟件是當墻伸入墻端柱的時候它是默認墻水平筋筋到柱邊且彎錨15D的,請再檢查一下你輸入的方法或者計算設置.
2008-06-06 09:06:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看