匿名用戶 2011-07-27 21:37:56 | 河南省 其他專業 | 401查看 8回答
請高人指點! 拜托
關于剪力墻水平筋問題補充:同一面墻,長度、厚度、鋼筋型號都一樣,但是算出來的鋼筋量不同。 大家幫我看?,第一幅圖片多了40根U型水平筋。 第二幅圖片是最早的版本,前者大概是我調整了一些參數以后導致的。 但是我都恢復默認設置了,編輯鋼筋里還是老樣子。 這個U型筋到底怎么回事啊? 敬請高人指點一哈 墻長11.6m 厚250mm 水平豎向筋都是2C10-200
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
樓主,這個是無暗柱剪力墻,按照03G101-1圖集47頁右上角,兩種方法均為無暗柱時水平鋼筋錨固方法,圖上面已經給出
2011-07-30 09:09:51
-
按圖紙要求在剪力墻構件定義里的剪力墻水平筋一欄輸入水平筋規格和間距就行了,如;(2)B14@200等。
2011-07-28 13:30:53
-
舊版本的鋼筋軟件有不完善的地方,計算沒那么準確,以新版本為準。
2011-07-28 10:17:43
-
你這柱子復制到基礎上了么?會不會是和伐板搭接用個鋼筋了
2011-07-28 11:26:02
-
第二幅圖片是最早的版本,前者大概是我調整了一些參數以后導致的。 但是我都恢復默認設置了,編輯鋼筋里還是老樣子。 這個U型筋到底怎么回事啊? 回答:不是回復了設置里面的參數就可以的。你重新建立鋼筋計算工程,里面的設置都采取默認的,然后重新定義繪制構件看一下。
2011-07-28 12:00:48
-
你好,請查下第一幅圖中多出的40根U形筋會不會是你在其他屬性--其他鋼筋中輸入的,因為其他鋼筋是私有屬性,所以必須選中畫上的墻,在屬性中刪除才行 那你的兩個版本都是10.0,還是一個10.0,一個2009呢?
2011-07-27 22:26:45
-
帶U型筋是由于剪力墻端部沒有暗柱的封口節點做法。 回復:新版本的軟件沒有這種無暗柱的節點設置了,都是有暗柱的,新版本的好處是可以修改進暗柱的設計要求進行修改。
2011-07-27 22:35:15
-
2端的柱是不是不一樣啊 2種鋼筋的水平筋算法有差異
2011-07-27 21:57:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看