匿名用戶 2018-10-06 10:28:40 | 河南省 其他專業(yè) | 7190查看 3回答
地下室剪力墻外墻配筋
地下室剪力墻外墻配筋在剪力墻墻身表中已給出,在繪制剪力墻外墻時已識別墻身表中的鋼筋,詳圖中的剪力外墻配筋是否還需要計算?如果計算怎樣計算,要單構(gòu)件輸入嗎?
補充問題:剪力墻墻身表垂直分布筋和水平分布筋跟大樣圖的不一致,這層地下室有Q1和WQ2兩種類型剪力墻,是不是剪力墻Q1輸入墻身表的鋼筋信息,而WQ2輸入大樣圖的鋼筋信息,多謝指教
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請注意核查一下,垂直加強筋識別過來沒有,是別的與圖示符合不符合。要自己詳細對照的。在這里咨詢只是個操作方法呀。
2018-10-06 10:32:00
-
這是剪力墻的垂直加強筋
2018-10-06 10:46:07
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看