匿名用戶 2013-09-03 21:37:09 | 河南省 其他專業 | 1375查看 1回答
剪力墻水平筋都布置在外側,為什么地下室剪力墻的豎直筋設置在外側?
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納因為地下室外墻鋼筋要承擔土的側壓力。 03G101的確沒有相關說明,因為需要具體情況具體分析,一般地下室外墻長度遠大于層高,受力類似于單向板,因此短向(即豎向)為主要受力鋼筋,配筋較大,為保證其截面有效高度,將其放在水平筋外側,如有個別構件長度小,但層高大也不排除水平筋配筋大的情況,這種情況立筋放在水平筋內側,一般設計會注明,但有一個原則是不變的,較強鋼筋要放在外側,頂板、墻體均是如此。(如立筋為二級14間距150,水平筋為二級12間距150,肯定是配筋較大的立筋放在外側。管它是擋土墻還是消防水池側壁都一樣。)
2013-09-03 21:53:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看