匿名用戶 2008-11-06 19:58:36 | 河南省 其他專業 | 2914查看 13回答
剪力墻端部為拐角暗柱時水平鋼筋如何計算/
剪力墻端部為拐角暗柱時外側水平鋼筋應連續通過,為何軟件計算不出來?,如圖中所示墻身水平鋼筋.2的計算對嗎,問題補充:幾點疑惑: 一.2號水平鋼筋不應該為直筋吧,連個180度彎鉤都沒有? 二.按照03G101解釋上面端部為端柱時水平筋夠錨固時不用彎錨,暗柱必須伸至對邊加15D,轉角暗柱外側水平筋連續通過,是我理解錯誤嗎? 個人認為,2號筋應該在暗柱內伸至最遠端加15D.
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的這種情況剪力墻的外側水平筋是不會連續通過的,因為軟件認為剪力墻至暗柱的端頭而后就沒有剪力墻了,這種情況下軟件就把暗柱當做端柱來默認了,計算的過程是正確的,但其卻不符合規范要求,因為根據規范,暗柱屬于剪力墻的組成部分,也即有暗柱的地方就應該有剪力墻,也就應該有剪力墻的水平鋼筋。對于這種情況,軟件是少計算了剪力墻水平鋼筋。 處理辦法:在計算鋼筋時,將暗柱長度縮短10mm,將剪力墻這一肢長度加長10mm,就可以解決了,且能保證就是誤差盡可能小。
2008-11-08 13:55:33
-
非常感謝,我在計算時也遇到過這種問題,一直都沒有找到處理的辦法,謝謝哈
2008-11-09 10:53:19
-
沒有說暗柱中都有水平筋呀。
2008-11-08 13:42:05
-
剪力墻端部為拐角暗柱時外側水平鋼筋應連續通過,為何軟件計算不出來?,如圖中所示墻身水平鋼筋.2的計算對嗎 剪力墻端部為拐角暗柱水平是不連續通過的,墻身水平鋼筋.2的計算是對,
2008-11-08 17:25:19
-
軟件只計算墻的水平筋到暗柱的描固長度。
2008-11-06 20:02:07
-
剪力墻端部為拐角暗柱時外側水平鋼筋應連續通過,為何軟件計算不出來?,如圖中所示墻身水平鋼筋.2的計算對嗎, 答:軟件不是計算不出來,而是兩邊都是暗柱了,所以只要伸入暗柱減保護層也相當于連續通過鋼筋計算的量啊,暗柱里是按暗柱配筋了.2號鋼筋計算應該是正確的.端頭是暗柱剪力墻外側水平筋不用連續通過.如果把轉角暗柱之后還有剪力墻,就會計算外側水平鋼筋的量,如下截圖所示,這樣計算出來結果就相當于外側水平鋼筋是連續通過的.
2008-11-06 20:55:42
-
畫好 墻 后能合并的最好合并 這樣就會計算了
2008-11-06 21:29:59
-
剪力墻端部為拐角暗柱時水平鋼筋按剪力墻水平鋼筋設置軟件自動計算。
2008-11-08 12:06:22
-
圖集中只考慮了錨固。沒有說暗柱中都有水平筋
2008-11-08 12:09:46
-
軟件計算的正確 你設定的鋼筋是圓鋼 關于水平鋼筋問題 軟件計算的正確 應該水平通過 是按照101圖集算的 但是現場施工有時候是到柱邊錨固
2008-11-08 12:23:12
-
是你理解錯誤了,你的這種情況剪力墻的外側水平筋是不會連續通過的,因為剪力墻至暗柱的端頭而后就沒有剪力墻了,這種情況下軟件就把暗柱當做端柱來默認了,計算的過程是正確的!但是在實際施工中卻是不正確的,你繪制時把剪力墻的只畫直段即可,不要把轉彎的也畫上的!
2008-11-08 12:47:25
-
2#鋼筋是剪力墻的外側水平筋,圖集要求連續通過,所以2#鋼筋沒有彎折。
2008-11-08 13:07:33
-
在節點設置中選剪力墻第13行節點圖中點一下,后面出現...按鍵,點擊它,選第一個圖就行了
2008-11-07 10:19:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看