3.12 閥門安裝:
3.12.1 安裝前,應仔細檢查核對型號與規格,是否符合設計要求。檢查閥桿和閥盤是否靈活,有無卡阻和歪斜現象閥盤必須關閉嚴密。
3.12.2 安裝前,必須先對閥門進行強度和嚴密性試驗,不合格的不得進行安裝。閥門試驗規定如下:
3.12.2.1 低壓閥門應從每批(同制造廠、同規格、同型號、同時到貨)中抽查10%,至少一個,進行強度和嚴密性試驗。若有不合格,再抽查20%,如仍有不合格則需逐個檢查。
3.12.2.2 高、中壓閥門和輸送有毒(有毒、刷毒物質的規定見國家勞動總局頒發的《壓力容器安全監察規程》)及甲、乙類火災物質(見《建筑設計防火規范》)的閥門均應逐個進行強度和嚴密性試驗。
3.12.2.3 閥門的強度和嚴密性試驗應用潔凈水進行,當工作介質為輕質石油產品或溫度大于120℃的石油蒸餾產品的閥門,應用煤油進行試驗。
3.12.2.4 閥門的強度試驗應按下列規定進行:
a 公稱壓力小于或等于32MPa的閥門其試驗壓力為公稱壓力的1.5倍;
b 公稱壓力大于或等于32MPa的閥門其試驗壓力按表1-68;
大于32MPa的閥門強度試驗壓力 表1-68
公稱壓力 (MPa)
40
50
64
80
100
試驗壓力 (MPa)
56
70
90
110
130
c 試驗時間少于5分鐘,殼體、填料無滲漏為合格。
3.12.2.5 除蝶閥、止回閥、底閥、節流閥外的閥門,嚴密性試驗一般應以公稱壓力進行,在不能夠確定公稱壓力時,也可用1.25倍的工作壓力進行試驗,以閥瓣密封面不漏為合格。公積壓力小于或等于2.5MPa的給水用的鑄鐵、鑄銅閘閥允許有不超過表1-69的滲漏量。
閘閥密封面允許滲漏量 表1-69
公稱直徑
(mm)
滲漏量
(cm3/min)
公稱直徑
(mm)
滲漏量
(cm3/min)
公稱直徑
(mm)
滲漏量
(cm3/min)
≤40
0.05
350
2.00
900
25
50~80
0.10
400
3.00
1000
30
100~150
0.20
500
5.00
1200
50
200
0.30
600
10.00
1400
75
250
0.50
700
15.00
≥1600
100
300
1.50
800
20.00
3.12.2.6 公稱壓力小于1MPa,且公稱直徑大于或等于600mm的閘閥可不單獨進行水壓強度和嚴密性試驗。強度試驗在系統試壓時按管道系統的試驗壓力進行,嚴密性試驗可用色印方法對閘板密封面進行檢查,按合面應連續。
3.12.2.7 對焊閥門的嚴密性試驗單獨進行,強度試驗一般可在系統試驗時進行。
3.12.2.8 嚴密性試驗不合格的閥門,須解體檢查并重作試驗。
3.12.2.9 合金鋼閥門應逐個對殼體進行光譜分析,復查材質。合金鋼及高壓閥門每批取10%,且不少于一個,解體檢查閥門內部零件,如不合格則需要逐個檢查。
3.12.2.10 解體檢查的閥門質量應符合下列要求:
a 合金鋼閥門的內部零件進行光譜分析,材質正確;
b 閥座與閥體結合牢固;
c 閥芯與閥座的結合良好,并無缺陷;
d 閥桿與閥芯的連接靈活、可靠;
e 閥杯無彎曲、銹蝕,閥桿與填料壓蓋配合適度,螺紋無缺陷;
f 閥蓋與閥體接合良好;墊片、填料、螺栓等齊全,無缺陷。
3.12.2.11 閥件檢查工序如下:
a 拆卸閥門(閥芯不從閥桿上卸下);
b 清洗、檢查全部零件并潤滑活動部件;
c 組裝閥門,包括裝配墊片、密封填料及檢查活動部件是否靈活好用;
d 修整在拆卸、裝配時所發現的缺陷;
e 要求斜體閥門必須達到(9)、(10)的要求。
3.12.2.12 試驗合格的閥門,應及時排盡內部積水,密封面應涂防銹油(需脫脂的閥門除外),關閉閥門,封閉出入口。高壓閥門應填寫“高壓閥門試驗記錄”(表1-70)。
3.12.3 水平管道上的閥門,閥桿宜垂直或向左右偏45°,也可水平安裝,但不宜向下;垂直管道上閥門閥桿,必須順著操作巡回線方向安裝。
3.12.4 閥門安裝時應保持關閉狀態,并注意閥門的特性及介質流向。
3.12.5 閥門與管道連接時,不得強行擰緊法蘭上的連接螺栓;對螺紋連接的閥門,其螺紋應完整無缺,擰緊時宜用扳手卡住閥門一端的六角體。
3.12.6 安裝螺紋閥門時,一般應在閥門的出口處加設一個活接頭。
3.12.7 對具有操作機構和傳動裝置的閥門,應在閥門安裝好后,再安裝操作機構和傳動裝置,且在安裝前先對它們進行清洗,安裝完后還應將它們調整靈活,指示準確。
3.12.8 截止閥的閥體內腔左右兩側不對稱,安裝時必須注意流體的流動方向。應使管道中流體由下向上流經閥盤,因為這樣流動的流體阻力小,開啟省力,關閉后填料不與介質接觸,宜于檢修。
3.12.9 閘閥不宜倒裝。倒裝時,使介質長期存于閥體提升空間,檢修也不方便。閘門吊裝時,繩索應栓在法蘭上,切勿拴在手輪或閥件上,以防折斷閥桿。明桿閥門不能裝在地下,以防閥桿銹蝕。
3.12.10 止回閥有嚴格的方向性,安裝時除注意閥體所標介質流動方向外,還須注意下列各點:
3.12.10.1 安裝升降式止回閥時應水平安裝,以保證閥盤升降靈活與工作可靠。
3.12.10.2 搖板式止回閥安裝時,應注意介質的流動方向,只要保證搖板的旋轉樞軸呈水平,可半在水平或垂直的管道上。
3.12.11 安裝安全閥必須遵守下列規定:
3.12.11.1 桿式安全閥要有防止重錘自行移動的裝置和限制杠桿越出的手架;
3.12.11.2 彈簧式安全閥要有提升手把和防止隨便擰動調整螺絲的裝置;
3.12.11.3 靜重式安全閥要有防止重片飛脫的裝置;
3.12.11.4 沖量式安全閥的沖量接入導管上的閥門,要保持全開并加鉛封;
3.12.11.5 檢查其垂直度,當發現傾斜時,應于校正;
3.12.11.6 調校條件不同的安全閥,在管道投入試運行時,應及時進行調校;
3.12.11.7 安全閥的最終調整宜在系統上進行,開啟壓力和回座壓力應符合設計文件的規定;
3.12.11.8 安全閥調整后,在工作壓力下不得有泄漏;
3.12.11.9 安全閥最終調整合格后,重作鉛封,并填寫“安全閥調整試驗記錄”。
3.13 高壓管道安裝:
3.13.1 管材應作標記。成捆供貨的高壓管子被拆散后,應及時在每根管子涂以識別其材質的油漆標記或打上鋼印。在安裝過程中,當高壓管子上的油漆標記、鋼印被磨去或切掉時,應立即重新涂上標記或打上鋼印。高壓管道所用的管件、緊固件、閥門及其附件等必須按其材質、溫度等級、產品編號等嚴格分類堆放,并分別掛牌標明嚴禁用錯。
3.13.2 連接形式。高壓管用的連接形式有焊接、法蘭連接和螺紋連接等,但必須嚴格按照設計要求的連接形式進行連接,不得隨意更改。
3.13.3 管材用前檢查:
3.13.3.1 高壓管道安裝前應將內部清理干凈,用白布檢查,達到無鐵銹、臟物、水份等才能使用。
3.13.3.2 螺紋部分應清洗干凈,進行外觀檢查,不得有缺陷,并涂以二硫化鉬(有脫脂要求者除外)。
3.13.3.3 密封面及密封墊的光潔度應符合要求,不得有影響密封性能的劃痕、斑點等缺陷,并涂以機油或白凡士林(有脫脂要求的除外)。
3.13.4 焊接:
3.13.4.1 高壓鋼管道的焊接必須嚴格按照設計和規范要求。所用焊條、焊絲應有出廠合格證,使用前應按產品說明書要求進行烘烤;焊工考試和焊接方法、焊接材料,必須和實際工程執行的一致。
3.13.4.2 高壓管道的焊接盡可能采用轉動平焊。
3.13.4.3 要求采用氬弧焊打底的高壓管道,打底時管內成充氬氣保護,并及時完成充填和蓋面焊。
3.13.4.4 高壓管道對焊接的坡口型式、尺寸和組對間隙一般應按設計要求作。
3.13.4.5 組對要求:
a 壁厚≤ 15mm時,錯邊量≤0.5mm。
b 壁厚>15mm時,錯邊量≤1mm。
c 接頭組對后,兩管口的軸線應在同一直線上,且偏斜誤差≤1‰。
3.13.4.6 焊接前,應將坡口及其附近寬10~20mm表面的臟物、油跡、水份和鐵銹等清除干凈。焊接時,應將點焊的焊肉磨掉,再行施焊。焊接時所用焊條、焊絲的質量、化學成份和機械性能及焊條直徑和焊接層數都必須嚴格按照設計和有關規范的規定。
3.13.4.7 焊接的允許最低環境溫度、預熱要求,焊后熱處理、酸洗、鈍化處理、焊縫外觀檢查、射線透視或超聲波探傷等,均應按照設計和有關規范進行。
3.13.4.8 施焊時,管子兩端應堵塞住,不讓管內通風;同時,也不得在有穿堂風或在雨雪侵襲的場所進行焊接。
3.13.4.9 每個焊口都應一次焊完,不得中斷,如不得不中斷時,應采取措施,使之緩慢冷卻;再次繼續焊接時,必須先進行焊口清理,應在原斷弧處6~10mm開始引弧。如需預熱者,必須重新預熱。
3.13.4.10 高壓管道焊接完后,必須按專門規定進行檢驗。
3.13.5 法蘭連接:
3.13.5.1 安裝前應將其螺紋部分、密封面及密封墊片清洗干凈。然后進行外觀檢查,弄清確實沒有影響密封性能的缺陷。螺紋法蘭的加工尺寸應符合H12-67規定,法蘭端面與螺紋中心線應相互垂直,當公稱直徑≤50mm時,不垂直度偏差應<1mm;當公稱直徑>50mm時,不垂直度偏差<1.5mm。
3.13.5.2 除設計要求脫脂外,其螺紋部分應涂上硫化鉬,密封面及墊片應涂上機油或白凡士林。
3.13.5.3 將螺紋法蘭擰套在管端螺紋上,并使管端螺紋的倒角外露,再將金屬墊片準確地放入螺紋法蘭的密封座內。
3.13.5.4 將雙頭螺栓穿入每組法蘭螺孔內,再在兩端帶上全部螺母,并用手將每個螺母擰不動為止。
3.13.5.5 用力矩扳手按對稱十字形順序進一步擰緊每個螺母,用力應均勻一致,宜分兩至三次完成。擰緊后的螺栓兩端外露長度應一致,且不少于兩扣螺紋,法蘭與金屬墊片應同心。
3.13.5.6 對焊法蘭連接:法蘭與管子的焊接工藝與該管道的焊接工藝一致。法蘭與法蘭的連接方法與高壓螺紋法蘭連接相一致。
3.13.6 螺紋連接:
螺紋連接一般僅用于公稱直徑<20mm可拆卸連接的高壓管道。
3.13.6.1 采用螺紋連接的高壓管螺紋基本尺寸和加工長度應符合設計要求或施工規范規定。管端密封面的形成和尺寸應符合設計要求或有關的國家標準、部頒標準的規定。
3.13.6.2 高壓管螺紋和密封面必須采用車床加工。車削高壓管螺紋時,應以內圓定心,管子在夾具中不要受力過大。
3.13.6.3 對于加工好的管螺紋應使用螺紋量規進行檢查;也可用合格的螺紋法蘭進行單配檢查,即徒手擰入無松動為合格。螺紋粗糙度符合要求,表面不得有裂紋、凹陷、毛刺等缺陷。有輕微機械損傷或斷面不完整的螺紋,全長累計應不大于l/3圈。螺紋的牙高減少應不大于其高度的1/3。
3.13.6.4 對于加工好的管端錐角密封面,必須用樣板作透光檢查。車完每種規格的第一個密封面時,應采用標準透鏡墊作印色檢查,其接觸線不得間斷或偏位。管端錐角密封面上不得有劃痕、刮傷、凹陷、啃刀等缺陷,粗糙度應不低于標準要求Ra3.2,角誤差應不大于±5°。平墊密封的管端密封面應與管子中心線垂直,粗糙度不低于規定要求。
3.13.6.5 所用高壓內螺紋管接頭必須在規格、型號、標記上與產品合格證相符。使用前應逐件進行外觀檢查,且不得有影響強度或密封性的缺陷。如對其質量有懷疑時,應通過磁力探傷、超聲波探傷等方法來驗證。
3.13.7 高壓彎管可采用冷煨彎和熱煨彎。20號鋼的管子熱煨彎時,其熱彎溫度以800~900℃為宜,加熱溫度不應超過1050℃,終彎溫度不得低于800℃。不得采用煤或焦炭加熱,應用木炭作燃料,以避免滲碳。加熱溫度可用熱電偶來測量。為了檢查管子在彎曲后有無損傷,在彎曲后,應再次進行無損探傷,如有缺陷,允許打磨,打磨后的最小壁厚應不小于公稱壁厚的90%。
彎管工作如在螺紋加工后進行,應對螺紋及密封面采取保護措施。
高壓彎管的夾套組焊工作,一般應在主管彎曲后并經二次探傷合格后進行。
2012-09-11 16:49:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看