冰激凌 2012-09-11 12:11:47 | 河北省 其他專業 | 1150查看 2回答
配電板預留線的問題
在民用建筑中一、二層樓各裝一面配電板,用暗管穿線敷設配線,導線預留線工程量是按一端還是兩端計算,為什么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納導線進箱子和出箱子都要做預留線,從配電柜引出的線預留長度按2m計算,進入各層的分電箱按箱子半周長考慮,。從配電箱出來的支路線也是做預留線按半周長計算。預留線主要是為了方便箱體的移動還有如果接近端部的線毀壞,可以去掉這些線還能繼續使用。
2012-09-11 13:24:25
-
導線預留線工程量是按每層的配電板的半周長考慮。
2012-09-11 12:28:32
-
電線,電纜在配電箱內的預留,網線,音響線等弱電線路在網絡柜處的預留,是否計入工程量清單的工程量.
-
請問線槽進出線盒預留線指的什么部位?
請問線槽進出線盒預留線指的什么部位?問題補充:什么情況下計算此預留
-
電纜計量的時候,每根線2個接頭,預留1.5M/頭(檢修余量),是做什么用的
電纜計量的時候,每根線2個接頭,預留1.5M/頭(檢修余量),是做什么用的,施工中留不留。(進箱已經預留高+寬了、是照明配電箱)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看