配電柜電纜預留的問題
電纜從配電柜預留,是預留多少?規范上講的是配電柜盤下進出線預留2m,電力電纜終端頭是1.5m的檢修余量,如果說電纜頭是8個,那么它預留的量是否是2+1.5*8這個量呢?請幫忙回答一下
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先,你必須知道配電柜的尺寸,如果配電柜的半周長大于2米的話,你就按半周長計算,如果小于2米的話,你可以考慮,一個終端頭預留2米,僅供參考。。。
2011-11-04 13:24:27
-
一般是預留箱柜的半周長,沒尺寸的預留1.5米。
2011-11-04 10:33:50
-
預留一般按規范考慮,不過接頭檢修實際很少考慮,如果投標可以不考慮,僅供參考
2011-11-04 10:35:13
-
如果進配電柜是8根電纜,那么配電柜這的預留量應該是2*8+1.5*8