女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電線,電纜在配電箱內的預留,網線,音響線等弱電線路在網絡柜處的預留,是否計入工程量清單的工程量.

    None
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    GB 50500-2008《建設工程工程量清單計價規范》表C.2.8電纜安裝編碼030208001電力電纜,編碼030208002控制電纜;計量單位 m,工程量計算規則 按設計圖示尺寸以長度計算。表C.2.12配管配線編碼030212003 電氣配線 計量單位 m,工程量計算規則 按設計圖示尺寸以單線延長米計算。表C.11.3建筑與建筑群綜合布線 編碼031103017 4對對絞電纜,計量單位 m,工程量計算規則 按設計圖示數量計算??匆陨嫌嬎阋巹t,預留線不能計入清單工程量。可以將預留線和材料損耗一并攤入綜合單價內。

    2009-12-01 17:14:19 

  • 清單工程量計算規則:管多長,線多長。預留量是定額工程量,不能計入清單工程量。

    2009-12-01 16:55:05 

  • 電線,電纜在配電箱內的預留,網線,音響線等弱電線路在網絡柜處的預留,是否計入工程量清單的工程量. 是,小電器按0.5米,配電箱按半周長計算。

    2009-12-01 15:24:03 

  • 電線,電纜在配電箱內的預留,網線,音響線等弱電線路在網絡柜處的預留,是否計入工程量清單的工程量.? 不計入清單工程量,計入定額工程量。

    2009-12-01 15:27:11 

  • 是的,根據定額說明應計入工程量。

    2009-12-01 15:47:05 

  • 招標文件中的工程量清單給出的是圖示延長米,不含各種預留量,所以你要是投標就考慮放進去,要是結算,可能這部分(預留量)就要不到了。

    2009-12-01 18:53:18 