匿名用戶 2012-08-21 22:09:22 | 河南省 其他專業(yè) | 15766查看 4回答
關于梁下部鋼筋搭接位置
梁下部再哪搭接,如果說下部筋不可以搭接的話,如果跨度大于九米,怎么半,需要再哪個區(qū)域搭接
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
規(guī)范里面是在梁兩端1/3處進行搭接 中間的1/3范圍是不允許搭接的 正常施工 是遇到支座就斷開 錨入支座里面
2012-08-21 22:44:49
-
梁下部再哪搭接,如果說下部筋不可以搭接的話,如果跨度大于九米,怎么半,需要再哪個區(qū)域搭接--------------------可以在下部1/4范圍內搭接。
2012-08-22 07:43:48
-
梁下部筋在支座處搭接。
2012-08-22 11:16:20
-
這主要是你參照哪一本圖集 1、按照06G901-1P2-1中可以看出梁下部縱筋在支座端LN/4處搭接 2、按照11G101-1P79中可看出梁下部縱筋在離支座端1.5ho外搭接 另外說一點就是LN/3在03G101-1P57中對非抗震框架梁下部縱筋搭接有所提及
2012-08-22 12:40:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看