竹吟冰雪風 2014-09-11 15:56:04 | 河南省 其他專業 | 2665查看 2回答
關于梁下部縱筋連接位置
關于梁下部縱筋連接位置,11G101-1P79注3“梁下部縱筋連接位置宜位于支座Ln/3范圍內”與12G901-1P2-1有不符的地方,見附圖,請問施工中以哪個為準?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
梁下部鋼筋宜在柱內錨固,當不能在柱內錨固時,在1/3Ln范圍內連接
2014-09-11 21:48:26
-
梁下部縱鋼筋最好在支座(柱或梁)錨固,若支座(柱或梁)鋼筋比較擁擠,不利益錨固時,最好在下部受力最小的地方離支座(柱或梁)1/4Ln范圍內連接。注:梁下部縱筋不一定非要在支座(柱或梁)內錨固及在梁中任何位置連接,平法圖集的主編陳青來教授慎重的說過:“梁下部鋼筋,能通則通,盡量減輕節點區的擁擠。”
2014-09-15 00:55:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看