  • 關于計算鋼筋搭接

    1、框架梁的水平鋼筋根據直徑的大小一般幾米計算一個搭接? 2、鋼筋4%的損耗率里是否已包括了水平鋼筋的搭接長度?

    問題補充:是否可以認為,不論是手算還是圖形抽筋時,梁柱等所有的搭接長度都不必考慮?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、河南02版定額中,鋼筋的搭接有手工綁扎、電弧焊、對螺紋連接、電渣壓力焊連接、閃光對焊等。在計算時,均不計算鋼筋的搭接長度。但對螺紋連接接頭分25以內和25以外,電弧焊接頭只計算22以上,電渣壓力焊接頭均計算。 2、定額規(guī)定:鋼筋接頭計算:螺紋鋼筋按8m長計算、圓鋼按12m長計算。但螺紋鋼筋一般長9m、12m,甲方在計算接頭時,不會按8m長計算,一般會按實際供貨長度計算。 3、若套鋼筋連接接頭的子目,采用廣聯達軟件進行鋼筋調整計價時,軟件會自動扣減接頭的搭接鋼筋量。 4、梁鋼筋超過8m或9m時,鋼筋的接頭一定要辦好施工簽證(接頭形式、鋼筋規(guī)格等),不讓在決算時扯皮。

    2009-07-22 07:55:52 

  • 一般鋼筋的定尺長度和實際梁的跨度計算鋼筋搭接。損耗已經包含搭接