你好 2012-03-25 12:38:26 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 4590查看 2回答
剪力墻豎向鋼筋搭接和縱向搭接
剪力墻豎向鋼筋搭接和縱向搭接 怎么計算。搭接多少,剪力墻豎向鋼筋搭接和縱向搭接 一個受拉,一個受壓,他們的搭接長度一樣嗎?怎么計算。03G101怎么說的。11G101 怎么說的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻豎向鋼筋綁扎搭接長度接頭百分率為百分之五十時,修正系數是按1.2LaE來考慮的。圖集中明確規定了剪力墻的豎向鋼筋不管接頭的百分率是多少都是按1.2LaE來計算的。請看圖集03G101-1第48頁中有明確說明。沒有說明的是按接頭百分率來考慮的。
2012-03-25 12:52:30
-
剪力墻的塔接與抗震等級,混凝土強度等級有關,受力是以長度方向設計的,圖集上有明確規定要求
2012-03-25 13:13:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看