  • GGJ2009剪力墻豎向鋼筋搭接錯開率

    剪力墻豎向鋼筋搭接錯開率我調的是0,為什么匯總計算后還有錯開值。因為實際施工時在同一截面搭接的。

    錯開率

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    GGJ2009剪力墻豎向鋼筋搭接錯開率 砼柱還是砼墻的豎向鋼筋搭接在實際施工中,無論是綁扎還是電渣壓力焊均需按照規范要求的錯開率操作。而且鋼筋下料的長度也是按照這一要求下料的,核對下料單數據的正確與否也不可將搭接率修改為100%。

    2012-09-09 10:51:37 

  • 首先在同一截面搭接的做法是錯誤的,但是軟件計算時不管你是錯開還是統一截面,計算結果是一樣的。

    2012-09-08 19:14:46 

  • 你設置成100%就可以了,在工程設置下——計算設置——剪力墻——接頭錯開百分率改為100%

    搭接錯開

    2012-09-08 19:14:08 

  • 肯定是有的,比如鋼筋原材長度為12米

    2012-09-08 19:35:18 

  • 計算鋼筋時不用設置搭接錯開率,按軟件默認就可以;搭接錯開是施工時的措施。

    2012-09-08 18:21:31 

  • 是錯位搭接還是平齊搭接是要看工程的抗震等級的,1,2級抗震是錯位的,3,4級抗震平齊就行了,關于你提到的問題我的回復是:你可以在工程設置當中把墻搭接改為100%搭接就可以了,假如改過后還是這種情況你也不必擔心,因為計算一定是對的,假如你是2012的施工版那顯示的一定是對的

    2012-09-09 08:26:36 

  • 錯開的就對,平齊的是錯誤的。接頭搭接率不能為100%。

    2012-09-09 06:52:26 