180****8812 2010-05-21 09:20:28 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1011查看 5回答
剪力墻拐角水平鋼筋的搭接問題
剪力墻拐角水平鋼筋搭接是不是廣聯達算錯了?問題補充:我說的是外側鋼筋描固
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納工程設置-------計算設置-------節點設置中剪力墻里有墻角配筋設置,可以選擇
2010-05-21 09:31:53
-
對的,看一下101-1圖集!
2010-05-21 09:22:20
-
如果你布置的沒有問題,軟件應該是按03G101規則計算的。但是跟你圖紙不符你可以在工程設置中調整
2010-05-21 09:22:57
-
伸到墻的端頭然后留一個保護層厚度,再彎折15D,其實跟框架梁的錨固有點類似。
2010-05-21 09:24:32
-
你看看圖集吧。。。如果和圖集的不一樣 那就是計算錯了。軟件還是有偶然誤差的。。但是軟件的設計思路是按照圖集計算的。。
2010-05-21 09:26:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看