孫俊嶺 2012-02-23 18:06:19 | 河南省 安裝 | 1082查看 1回答
立管變徑位置
1、圖中立管變徑在什么地方?在三通的什么位置或在頂板以下什么位置? 2、圖中用紅圈圈的什么管件? 3、供暖支管是25的,為什么繞過立管后變成了50的了?是不是設計上的問題? 4、變徑接頭是不是要計算在定額里?(河南定額) 5、連接暖氣片支管的長度應該怎么計算? 敬請老師們回答
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、圖中立管變徑在什么地方?在三通的什么位置或在頂板以下什么位置? 答:一般的過三通就變徑的。 2、圖中用紅圈圈的什么管件? 答:應該是熱量表一類的。 3、供暖支管是25的,為什么繞過立管后變成了50的了?是不是設計上的問題? 答:設計標注的錯誤 4、變徑接頭是不是要計算在定額里?(河南定額) 答:定額已經包含了,不需要單獨計算安裝,但需要計算主材費 5、連接暖氣片支管的長度應該怎么計算? 答:這個長度需要根據設計暖氣片規格一般的為0.2-0.5米左右。
2012-02-24 12:30:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看