孫俊嶺 2012-02-23 18:05:15 | 河南省 安裝 | 1427查看 1回答
立管變徑位置
1、圖中立管變徑在什么地方?在三通的什么位置或在頂板以下什么位置? 2、圖中用紅圈圈的什么管件? 3、供暖支管是25的,為什么繞過立管后變成了50的了?是不是設計上的問題? 4、變徑接頭是不是要計算在定額里?(河南定額) 5、連接暖氣片支管的長度應該怎么計算? 敬請老師們回答
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、圖中立管變徑在什么地方?在三通的什么位置或在頂板以下什么位置? 2、圖中用紅圈圈的什么管件? 3、供暖支管是25的,為什么繞過立管后變成了50的了?是不是設計上的問題? 4、變徑接頭是不是要計算在定額里?(河南定額) 5、連接暖氣片支管的長度應該怎么計算? 1、供水管的變徑和三通在9.15m上方,DN25的支管就是他們的交回處(實線)?;厮Ч艿淖儚胶腿?.00m,上方DN25的支管就是他們的交回處(虛線)。 2、沒看到紅圈。 3、暖氣支管在7.22m的高度上(H+0.020),系統圖沒有暖氣支管的管徑。DN50是表示粗實線和粗虛線的管徑,離DN50近的細實線是自動排氣閥的立管,管徑20 。設計是對的。 4、管道中的管件已經綜合在定額里了,邊角、三通、彎頭、管箍、內接、等不能單獨計算。 5、連接暖氣片的支管在平面圖里,按管徑、長度計算。
2012-02-23 20:06:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看