孫俊嶺 2012-02-23 06:57:35 | 河南省 安裝 | 1002查看 2回答
立管變徑位置
1、圖中立管變徑在什么地方?在三通的什么位置或在頂板以下什么位置? 2、圖中用紅圈圈的什么管件? 3、供暖支管是25的,為什么繞過立管后變成了50的了?是不是設計上的問題? 4、變徑接頭是不是要計算在定額里?(河南定額) 5、連接暖氣片支管的長度應該怎么計算? 敬請老師們回答
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、圖中立管變徑在什么地方?在三通的什么位置或在頂板以下什么位置?變徑一般在三通后面變徑的,一般在頂板下,你要結合設計圖紙進行甄別的。 2、圖中用紅圈圈的什么管件?這個需要你截個圖看看的 3、供暖支管是25的,為什么繞過立管后變成了50的了?是不是設計上的問題? 你可以看設計圖紙,立管圖結合平面圖紙進行確定 4、變徑接頭是不是要計算在定額里?(河南定額)給排水采暖的,定額基價已經考慮不需單獨計算的。工業管道哪里需要計算這屬于管件 5、連接暖氣片支管的長度應該怎么計算? 要看圖紙進行計算,按比例量取
2012-02-23 08:40:55
-
1、圖中立管變徑在三通以上的位置; 2、圖中用紅圈圈的溫度控制閥; 3、是設計上的筆誤; 4、變徑接頭已含在在定額里; 5、連接暖氣片支管的長度計算散熱器入口處。
2012-02-23 08:08:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看