孫俊嶺 2012-02-22 22:17:12 | 河南省 安裝 | 858查看 1回答
暖管變徑位置的問題
1、圖中立管變徑在什么地方?在三通的什么位置或在頂板以下什么位置? 2、圖中用紅圈圈的什么管件? 3、供暖支管是25的,為什么繞過立管后變成了50的了?是不是設計上的問題? 4、變徑接頭是不是要計算在定額里?(河南定額) 5、連接暖氣片支管的長度應該怎么計算? 敬請老師們回答
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、圖中立管變徑在什么地方?在三通的什么位置或在頂板以下什么位置? 答:一般計算的時候計算至三通的位置,一過三通就變徑的。 2、圖中用紅圈圈的什么管件? 答:圖片不是很清楚,但是根據關聯情況看,應該是是熱量表計一類的設備。 3、供暖支管是25的,為什么繞過立管后變成了50的了?是不是設計上的問題? 答:這個應該是標注錯誤的,應該與支管同管徑,或者小一號的。 4、變徑接頭是不是要計算在定額里?(河南定額) 答:鍍鋅鋼管管件綜合考慮了,不需要單獨計算的。 5、連接暖氣片支管的長度應該怎么計算? 答:支管的長度根據暖氣片的高度和設計的立管距離確定。
2012-02-22 23:16:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看