關于建筑面積的問題
地下室有個水池,高2.8m,算全部面積,水池頂板離地下室頂板還有1.4m,這部分是否應該計算建筑面積呢? (廣東地區)
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納地下室有個水池,高2.8m,算全部面積,水池頂板離地下室頂板還有1.4m,這部分是否應該計算建筑面積呢? 回復:按地下室建筑面積計算規則計算,室內水池屬于構筑物不另計算。
2011-12-20 11:29:13
-
水池,高2.8m,計算全部面積. 水池頂板離地下室頂板還有1.4m,這部分應該是建筑物內的設備管道夾層,不計算建筑面積
2011-12-20 10:09:44
-
水池,高2.8m,計算全部面積. 水池頂板離地下室頂板還有1.4m,這部分按照國家建筑面積計算規范可以計算一半建筑面積, 單層建筑物的建筑面積,應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算,并應符合下列規定: l 單層建筑物高度在2.20m及以上者應計算全面積;高度不足2.20m者應計算1/2 面積。 2 單層建筑物內設有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結構的應按其圍護結構外圍水平面積計算,無圍護結構的應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全而積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算l/2面積。
2011-12-20 10:23:22
-
地下室內的水泥,并入相應層計算建筑面積。
2011-12-20 10:07:16
-
不再單獨計算建筑面積.
2011-12-20 10:43:33
-
是不是說的這種情況,1.4M那部分面積應該不應該算?可否按低于1.2M不用算,1.2--2.1M算一半面積呢?我也想知道。哪個專家說一下。
2011-12-20 11:13:35
-
水池屬于構筑物,不應計算建筑面積。 若你是以建筑面積為基數計算腳手架及垂直運輸機械費的話,其費用應該執行相應的定額單獨計算。
2011-12-20 12:56:18