于洋 2015-05-10 21:36:33 | 河南省 安裝算量GQI | 1654查看 3回答
關于安裝算量中噴淋管道交叉識別問題
消防管道CAD平面圖顯示交叉,但系統圖中并不連接,安裝算量中識別過管道后,交叉的干管之間自動生成通頭,請問該如何分別畫出交叉管道,管道間層高難道要分別設置?可是除了規范,圖紙中一般不會說明。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定義識別管道的時候一定要按實際設置標高,不正確設置標高就會出現多余的通頭;出現交叉,可以用標高不同錯開,也可以扣立管避讓;當然,如果不想麻煩,可以直接刪除此處的通頭即可。
2015-05-11 08:33:57
-
可以點擊通透管件刪除,一般各種管道交叉實際施工應該有高度差
2015-05-11 08:06:14
-
平面圖顯示交叉,但系統圖中并不連接的噴淋管道,可以調整為不同標高即可以,或將交叉位置設置上繞或下繞來解決。
2015-05-14 09:44:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看