女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 消防給水管立管識別及對應的短立管設定問題

    1、在一層識別完立管后,二層識別立管變成下圖所示,怎么辦? 2、在識別與立管相連的水平管時,彈出設定對應的短立管,該如何設定?比如DN150水平管(注意:消火栓管道,不是噴淋管)

    立管識別

    問題補充:安裝算量時有地下室,是先識別一層還是從地下室往上識別?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、立管一般用管道編輯下的布置立管就可以了,你說的立管在你這個截圖里看不出來 2、你這個窗口是用選擇識別時出現的,第一欄的管道是指水平管的規格,第二欄里的管道是指比如這個水平管和你的消火栓等器具連接,他們之間如有高差,自動生成的那一段立管的規格。 3、一般來說是從地下室開始識別,因為有些電氣配電箱等都在地下室開始走橋架。

    2013-03-21 09:52:36 

  • 短立管就按系統圖給的立規格啊,,識別后檢查下錯了再改回來就好,下次不就懂啦,笨,,,, 設置立管也看系統圖的標高啊,,哎,,沒事多識別然后檢查,,不對重新做,,以后不就熟悉啦 只要有系統圖就好辦了,,,別人沒看到你的圖紙只能知道你這個立管事在你一段的啊,看看水平管多大要連接的管多大就是多大啦,,連接消防栓的都是65管,,安裝算量從哪層先算都不影響工程量啊,,都是先識別水平管再識別立管,,最好是從頭到尾開始,,地下開始

    2013-03-21 23:09:17 

  • 點后面的...選擇即可

    2013-03-22 01:05:59 

  • 1.關于立管,建議你使用“布置立管”更容易操作(管道編輯——布置立管) 2.識別水平管彈出的提示框,關于對應的短立管不用管,不會產生影響,一般情況這根短立管是針對噴淋系統水平管對應的短立管

    2013-03-21 09:05:13 

  • 消防管道不應該在消防里面畫,應該在給排水里面的管道里畫出來, 消防那章的管道只適合噴淋系統,你去給排水里做就可以了

    2013-03-21 08:58:08 