造價 2013-03-21 08:51:54 | 河南省 安裝算量GQI | 2373查看 5回答
消防給水管立管識別及對應的短立管設定問題
1、在一層識別完立管后,二層識別立管變成下圖所示,怎么辦? 2、在識別與立管相連的水平管時,彈出設定對應的短立管,該如何設定?比如DN150水平管(注意:消火栓管道,不是噴淋管)問題補充:安裝算量時有地下室,是先識別一層還是從地下室往上識別?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、立管一般用管道編輯下的布置立管就可以了,你說的立管在你這個截圖里看不出來 2、你這個窗口是用選擇識別時出現的,第一欄的管道是指水平管的規格,第二欄里的管道是指比如這個水平管和你的消火栓等器具連接,他們之間如有高差,自動生成的那一段立管的規格。 3、一般來說是從地下室開始識別,因為有些電氣配電箱等都在地下室開始走橋架。
2013-03-21 09:52:36
-
1.關于立管,建議你使用“布置立管”更容易操作(管道編輯——布置立管) 2.識別水平管彈出的提示框,關于對應的短立管不用管,不會產生影響,一般情況這根短立管是針對噴淋系統水平管對應的短立管
2013-03-21 09:05:13
-
消防管道不應該在消防里面畫,應該在給排水里面的管道里畫出來, 消防那章的管道只適合噴淋系統,你去給排水里做就可以了
2013-03-21 08:58:08
-
短立管就按系統圖給的立規格啊,,識別后檢查下錯了再改回來就好,下次不就懂啦,笨,,,, 設置立管也看系統圖的標高啊,,哎,,沒事多識別然后檢查,,不對重新做,,以后不就熟悉啦 只要有系統圖就好辦了,,,別人沒看到你的圖紙只能知道你這個立管事在你一段的啊,看看水平管多大要連接的管多大就是多大啦,,連接消防栓的都是65管,,安裝算量從哪層先算都不影響工程量啊,,都是先識別水平管再識別立管,,最好是從頭到尾開始,,地下開始
2013-03-21 23:09:17
-
點后面的...選擇即可
2013-03-22 01:06:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看