小白 2019-07-26 16:12:12 | 河南省 安裝預算 | 689查看 3回答
圖紙中照明用電纜穿管的問題
如圖所示,電纜埋地敷設需要穿管嗎?干線和支線都穿了管,是整條都要穿?還是只穿過路地段?
總說明中給的4*16的支線是要穿SC50的,而在系統圖中有穿80的還有穿40的,這要算鋼管的量按哪個算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、整條電纜埋地敷設,只是在過路(有載重車行駛的),加電纜保護管,并(每個回路)預留2根空管。
二、埋地電纜按:4*35的電纜穿SC80的管;4*16的電纜穿SC50的管。
三、截圖二的系統圖上,不是埋地電纜。
2019-07-26 16:28:38
-
1、只是過路和路面硬化需要穿管
2、DN80是路面硬化需要穿的管
2019-07-26 16:17:32
-
景觀照明電纜過道路是需要穿保護管的,如說明所說,另外硬化路段也要考慮鍍鋅鋼管保護。
2019-07-26 16:18:33