  • 請教一個高壓配電電纜配管的問題

    管工程量

    主供電源采用3*400型電纜   穿MPP200保護管  保護管尺寸是不是有點小了    下面的備用電源采用3*240電纜  穿200保護管還差不多是不是 而且3*400不是3根電纜線嗎   保護管工程量是不是應該乘以3呀  圖紙備注是不是有問題  求教

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1. 這個尺寸是有問題,可以提設計答疑

    2. 3*400是穿2跟電纜,保護管工程量*2

    2024-12-20 15:13:41 

  • 3*400外徑95,MPP200外徑200內徑180,保護管適合的很。2*YJV*******表示是2根管2根電纜。圖紙備注一點沒問題。


    2024-12-20 15:21:19 

  • 200的保護管完全放得下3*400的電纜,電線電纜可占用保護管內孔截面積最大為40%。

    2024-12-20 15:46:31 

  • 設計配管沒有問題;兩根電纜兩根管。

    一根三芯400電纜外徑73.5mm;一根200MPP內徑198.8mm。

    首次提交 2024-12-20 17:07:34  最近修改2024-12-20 17:10:13 (修改過1次)