北極星的眼淚桑 2024-12-20 15:09:58 | 河南省 安裝機電招投標計價軟件GCCP | 367查看 4回答
請教一個高壓配電電纜配管的問題
主供電源采用3*400型電纜 穿MPP200保護管 保護管尺寸是不是有點小了 下面的備用電源采用3*240電纜 穿200保護管還差不多是不是 而且3*400不是3根電纜線嗎 保護管工程量是不是應該乘以3呀 圖紙備注是不是有問題 求教
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個尺寸是有問題,可以提設計答疑
3*400是穿2跟電纜,保護管工程量*2
2024-12-20 15:13:41
-
3*400外徑95,MPP200外徑200內徑180,保護管適合的很。2*YJV*******表示是2根管2根電纜。圖紙備注一點沒問題。
2024-12-20 15:21:19
-
200的保護管完全放得下3*400的電纜,電線電纜可占用保護管內孔截面積最大為40%。
2024-12-20 15:46:31
-
設計配管沒有問題;兩根電纜兩根管。
一根三芯400電纜外徑73.5mm;一根200MPP內徑198.8mm。
首次提交 2024-12-20 17:07:34 最近修改2024-12-20 17:10:13 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看