電纜穿管敷設經過建筑物外墻是否做套管?
如圖所示,YJV22 4X25+1X16的電纜穿SC65管,室外埋地-0.8米,我的問題是,電纜已經是穿管敷設了,在進入電井時應該是從電井下面的基礎中通過,這樣的話,是在基礎上留個洞,還是需要做個防水套管?又或者是其他的方式? 該建筑物沒有地下室。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般來說這種情況的穿墻留一個穿墻套管就行,不用留防水套管的。留洞的話在規范是不允許的,但是在實際操作中往往就只留一個洞。
2015-03-21 19:10:44
-
如圖所示,YJV22 4X25+1X16的電纜穿SC65管,室外埋地-0.8米,我的問題是,電纜已經是穿管敷設了,在進入電井時應該是從電井下面的基礎中通過,這樣的話,是在基礎上留個洞,還是需要做個防水套管?又或者是其他的方式?該建筑物沒有地下室。
在進入電井時應該直接預埋管穿過基礎,沒有地下室不需要做防水套管.