太陽雨 2018-12-25 15:38:00 | 河南省 安裝 | 5996查看 2回答
識別防排煙系統中的閥門
如圖,圖例表和平面圖,我想問下紅色箭頭標注的閥門為什么閥門?有知道的說下,謝謝,第二:是不是所有的70度和280度防火閥均需消防聯動?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如圖,圖例表和平面圖,我想問下紅色箭頭標注的閥門為什么閥門?有知道的說下,謝謝,很不標準的圖例。??赡苁秋L(fēng)管蝶閥第二:是不是所有的70度和280度防火閥均需消防聯動?是的。。所有的防火閥都需要接入輸入輸出模塊。消防控制室可以控制啟閉的。
2018-12-25 15:47:04
-
紅色箭頭標注的閥門是電動密閉保溫閥,防火閥是需要聯動的。
2018-12-25 15:48:36