yuw***@163.com 2018-06-01 08:05:34 | 河南省 安裝 | 6052查看 2回答
防排煙系統與火災自動報警系統的聯動
第一:風機控制箱的聯動,風機控制箱設輸入輸出模塊,模塊設在風機控制箱附近,接線用電源線和信號線,(正壓送風機和排煙風機都需要設模塊么)第二:70度防火閥與報警系統的聯動需要設輸入模塊,接線用信號線,70度防火閥和280度防火閥一樣么第三:其他電動閥以及電動風口也需要與火災報警系統聯動么?需要加模塊和信號線?第四:其他設備如消聲靜壓箱需要接線么
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
第一:風機控制箱的聯動,風機控制箱設輸入輸出模塊,模塊設在風機控制箱附近,接線用電源線和信號線,正壓送風機和排煙風機也都需要設模塊的。
第二:70度防火閥與報警系統的聯動需要設輸入模塊,接線用信號線,70度防火閥和280度防火閥一樣需要模塊。第三:只要是消防的電動閥以及電動風口也需要與火災報警系統聯動。是需要加模塊和信號線。第四:消聲靜壓箱是不需要接線的。主要還是要看設計圖紙是怎樣設計的。2018-06-01 08:25:40
-
一、防排煙系統由排煙機及所帶的風管、防火閥、排煙口組成;正壓送風機是將屋頂上的新鮮空氣通過風井送人樓內各層尤其是地下室,它的啟停與消防沒有聯動。二、70度防火閥:火災發生后,溫度達到70℃時,排煙機啟動,防火閥打開排煙。280度防火閥:火災發生后,溫度達到70℃時,排煙機啟動,防火閥打開排煙。當溫度達到280℃時,防火閥關閉(防止火災蔓延到其它樓層)三、就防火閥和排煙口需要與消防聯動。其它閥門與風口不需要聯動。四、消聲靜壓箱等其他設備(與消防無關的)不需要聯動接線。
2018-06-01 08:35:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看