  • 如和確定消防工程中防排煙系統風管的尺寸

    風機的型號是PYHL-14-6A-1 G=15571/10309m /h P=578/253Pa N=6.0/2.0KW 排煙面積是690㎡ 那他的風管尺寸應該是多少 有沒有計算方式
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    首先你計算出了風量,接下來確定管道的風速,一般為設定風速,在規范里有風速的設計要求和范圍,假定風速后用風量除以風速就是管道的截面積,也就是尺寸。求到風管的截面積后,選擇風管的尺寸和截面積相等即可,但是要注意應該是凈面積,還要注意控制矩形風管寬高比不大于4,還要和建筑空間結合布置。