學徒 2016-06-18 09:15:28 | 河南省 其他專業 | 5145查看 3回答
板加腋后梁側面鋼筋的設置
我的地庫梁是400*900,板是250厚,板加腋后為500厚,梁附高度為400,按12sg121-1附錄A中,我的梁該不該加側面筋?另外,如果一面加腋一面不加腋,改怎么辦?問題補充:主要是梁側面鋼筋的加設問題,不是軟件設置問題,應不應該加,為什么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:梁高900。減掉板250,再減板加腋250,梁的腹板就是400了。所以不要加側面筋了。
附錄A里腹板大于等于450才要加側面筋。
沒有加腋處要加側面筋。加一側,另一側達到要求時也要加。
2016-06-18 09:51:56
-
目前軟件也只能是用自定義范圍的布置方式,分別布置加腋鋼筋和板底部鋼筋。
“不好意思,我主要是問梁側面鋼筋的問題?!边@要看設計要求,與加腋板厚不受影響。
2016-06-18 09:44:23
-
我的地庫梁是400*900,板是250厚,板加腋后為500厚,梁附高度為400,按12sg121-1附錄A中,我的梁該不該加側面筋?【這個是板的節點圖,和梁的沒有關系,梁加不加側面鋼筋要看梁的配筋圖以及結構說明里面的對梁的要求】另外,如果一面加腋一面不加腋,改怎么辦?【按照圖紙正常布置一面加腋一面不設置加腋就是了,他的邊上肯定有梁】
2016-06-18 10:07:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看