女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 板加腋后梁側面鋼筋的設置

    我的地庫梁是400*900,板是250厚,板加腋后為500厚,梁附高度為400,按12sg121-1附錄A中,我的梁該不該加側面筋?另外,如果一面加腋一面不加腋,改怎么辦?

    梁側面

    問題補充:主要是梁側面鋼筋的加設問題,不是軟件設置問題,應不應該加,為什么?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:梁高900。減掉板250,再減板加腋250,梁的腹板就是400了。所以不要加側面筋了。

    附錄A里腹板大于等于450才要加側面筋。

    沒有加腋處要加側面筋。加一側,另一側達到要求時也要加。


    面筋



    2016-06-18 09:51:56 

  • 目前軟件也只能是用自定義范圍的布置方式,分別布置加腋鋼筋和板底部鋼筋。


    不好意思,我主要是問梁側面鋼筋的問題?!边@要看設計要求,與加腋板厚不受影響。

    2016-06-18 09:44:23 

  • 我的地庫梁是400*900,板是250厚,板加腋后為500厚,梁附高度為400,按12sg121-1附錄A中,我的梁該不該加側面筋?【這個是板的節點圖,和梁的沒有關系,梁加不加側面鋼筋要看梁的配筋圖以及結構說明里面的對梁的要求】另外,如果一面加腋一面不加腋,改怎么辦?【按照圖紙正常布置一面加腋一面不設置加腋就是了,他的邊上肯定有梁】

    2016-06-18 10:07:13 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題