匿名用戶 2011-05-04 10:14:54 | 河南省 其他專業 | 839查看 2回答
GGJ2009
工程結構是異形柱剪力墻結構,異形柱設計要求施工執行06GS331-1圖集,問: 1:異形柱我現在是選擇的‘墻’類別中的“暗柱”構件畫,不是選擇‘柱’類別中的“暗柱”,在計算中是否一樣? 2:我是先繪制異形柱(異形柱之間大部分設計了剪力墻),后繪制剪力墻的,在繪制剪力墻構件時,端點應該是畫在兩異形柱的外側端點?還是兩異形柱的中點?或兩異形柱間的凈跨處(相應的內端點)? 3、框架梁繪制的起點和終點是不是應該為軸線(相應異形柱的位置的軸線)的交點?但是為什么有時候計算的結果(梁凈長不是異形柱之間的凈長,而是軸線的長度)?而有部分是梁的凈跨(兩異形柱的凈長)。 4、框架梁的混凝土標號是C25,而異形柱(異形柱是框架梁的支座,雖然是同寬度)的混凝土標號是C35,我認為框架梁端鋼筋的錨固應該是按照異形柱的混凝土標號計算錨固的。對嗎?但軟件計算的結果是按照梁標號計算鋼筋的錨固的,為什么? 5,、我設置了梁的側面抗扭筋的錨固為30D,為什么軟件計算出來的不是?有部位是21D,而有部位是‘0.5*支座寬度+5D’(按照03G10第54頁中注8的解釋)? 6、現澆板計算的受力筋的結果,有的板中出現了在異形柱之間的剪力墻上有一根,為什么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1 柱和剪力墻中的暗柱 端柱等計算規則不同 異性框架剪力墻結構的異形柱要建立暗柱繪制 2 先布置剪力墻 在布置異形柱 異形柱處的剪力墻要貫通布置 鋼筋計算會自動扣減暗柱和墻身的鋼筋 3 KL以剪力墻中的構件(包括暗柱)為支座的節點詳圖圖集中沒有說明 需要設計來給出節點構造 KL一般錨入到剪力墻 畫到剪力墻邊即可 如果設計說KL以暗柱等異形柱為支座 就畫到暗柱的中點 4 KL的鋼筋錨固按照梁的砼標高C25走 不是按照柱的走 5 軟件默認的計算規則都是按照101上節點要求取值的 可以自行修改錨固數值 再計算設置中修改后匯總計算看一下 6 板可以以梁 墻為支座 板筋當然要錨入到墻里
2011-05-04 10:24:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看