匿名用戶 2012-07-06 10:07:58 | 河南省 其他專業 | 1219查看 2回答
梁側面縱向鋼筋施工
圖集11G101-1第87頁,注1中說明了當hW的高度大于450mm時需要配置側面縱向鋼筋,但在圖紙設計中,梁截面為250x550mm,板厚為100mm,設計中沒有設計梁側面縱向鋼筋,施工中還要設置側面縱向鋼筋嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是設計問題,要與設計者溝通。
2012-07-06 14:52:59
-
你好:圖集11G101-1第87頁,注1中說明了當hW的高度大于、等于450mm時需要配置側面縱向鋼筋,但在圖紙設計中,梁截面為250x550mm,板厚為100mm。所以要布置側面縱筋。 看看總說明里有沒有側面筋的要求,沒有的話可以咨詢一下設計人員。
2012-07-06 13:56:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看