君寶 2013-09-15 11:32:49 | 廣東省 其他專業 | 3090查看 3回答
怎么設置剪力墻水平鋼筋不伸入地梁內
地梁是400*800,剪力墻垂直鋼筋伸到梁底,我在節點里設置了,計算后如下圖1,水平鋼筋怎么也在地梁里了,要怎么設置?還有圖2紅圈,怎么會一段一段的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果你不喜歡基礎下二道水平筋,可以在計算設置里中修改,重新匯總后就沒有了。
2013-09-15 12:09:05
-
已采納dertrm7cxdytdxn
2013-09-15 11:48:21
-
已采納11G101-3第58頁中規定 墻插筋在基礎錨固區內的水平鋼筋為 為不少于兩道且間距不大于 500mm。
2013-09-15 11:51:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看