匿名用戶 2011-04-18 23:10:32 | 廣東省 其他專業 | 3318查看 4回答
電梯井基坑,底板的配筋輸入
如圖一所示,底板的配筋為雙向雙層A10@200 側壁`我`以剪力墻輸入,底板`我`以“層頂標高-1.8”以現澆板輸入 然后設置板的配筋,出現如圖二的情況(板筋架在梁邊,懸浮在底板上面) 疑問一:如`何`解決`此`問題(如`何才能把鋼筋畫到底板內) 疑問二:仔細看下圖一,其縱筋與四周剪力墻的錨固形式,軟`件`能否達到效果(有沒有具體設置方法) (附問:總是出現“此平臺禁止發布任何廣告信息……”,但我看不出不述文件內具體是哪個詞語違規了,打了N久的字,一下就全沒了得重新打)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:從你的配筋上分析你這個板用什么構件定義都要在匯總計算后的編輯鋼筋里去調整,軟件不可能計算的結果與圖紙要求的一樣,板的配筋漂浮在上面與計算結果沒有關系,軟件里板的配筋都是按樓層標高走的。 我遇到這類構件都是在單構件里輸入,自己來定義輸入每種配筋的長度,這樣速度也不慢。計算準確。 可以。把標高定義好,導入圖形沒事的。
2011-04-19 08:24:30
-
底板用筏板畫,側面鋼筋在定義筏板時的側面鋼筋欄輸入。 鋼筋,漂浮,只是顯示問題。
2011-04-19 06:59:44
-
把現澆板改成筏板修改它的標高。
2011-04-19 06:21:28
-
這個板用編制鋼筋功能自定義調整,軟件不可能計算的結果與圖紙要求的一樣,板的配筋漂浮在上面與計算結果沒有關系,軟件里板的配筋都是按樓層標高走的。
2011-04-19 10:39:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看