wang3137 2010-08-03 17:26:33 | 廣東省 其他專業 | 379查看 4回答
2009鋼筋問題
在2009鋼筋軟件中,怎樣設置才可以使短支剪力墻的水平筋伸入兩邊的暗柱內錨固長度,我已把暗柱的屬性改端柱了,還是不行。但是在GGJ10.0是可以做得到的。問題補充:在2009鋼筋軟件中,怎樣設置才可以使短支剪力墻的水平筋伸入兩邊的暗柱內為錨固長度,我已把暗柱的屬性改端柱了,還是不行。但是在GGJ10.0是可以做得到的。比如說短支剪力墻的凈長為2000,則要它的計算結果=2000+2*錨固長度
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
要出您的效果,必須用框架柱來代替!別的柱子不可以!請看下圖所示(點擊圖片可以看到圖片全圖):
2010-09-21 11:48:09
-
在節點設置里設置
2010-08-03 17:29:59
-
如果你已經畫好圖元了,你應該在繪圖界面改屬性
2010-08-03 17:28:23
-
1、鋼筋2009是通過“暗柱寬”和“墻身寬”的比較來判斷(按【墻身-暗柱節點】還是【墻身-端柱節點】)的,即暗柱寬等于墻身寬的,無論構件類別是暗柱還是端柱都按暗柱節點處理。 2、如需實現你的意圖,可以將二者稍作偏心處理,即二者的外邊線。無限放大后如下附圖效果(紫色為暗柱,白色為墻身)。
2010-08-04 09:07:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看