關于電纜工程的幾個疑問
1、在電纜章節中,有一個電纜保護管的子目,我想問下這個子目什么條件下套用?電纜進入建筑物的進戶線套的鋼管是否要套用這個?如果是戶外埋地敷設所穿的PVC管要套那個? 2、干包式、澆注式、熱縮式的區別,都什么時間用? 3、我這里是湖北08定額,戶內干包式終端頭(中間頭)分為普通的電纜頭和5芯端頭,我想問下,5芯的套5芯的,其他的都套普通的么
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、電纜保護管100以下的套用配管配線里的相關子目,戶外PVC可套室外排水塑料管。2、干包式電纜頭適用與VV、VV22系列的電纜室內低壓電纜頭的制作,澆注式以淘汰,熱縮式可用于YJV系列電纜的室內外高低壓的電纜頭制作。3、一般電力電纜有3、4、5芯,4芯以下可視為普通的,做電纜頭還是中間頭5芯套5芯的,其余套普通的。
2013-05-10 14:45:32