  • 關于封閉式母線的幾個疑問

    如圖,在電氣井中,從地下2層低壓配電柜引出3(YJV4*185+1*90 CT/SC150),到3層開始走母線槽,我想問下 1、母線槽的長度計算是不是從始端箱開始量取到頂部的長度? 2、地下2層到3層是3趟橋架,橋架和母線如何連接,這里母線是不是也需要走3趟,所以母線的長度是不是需要乘以3?

    配電柜

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:3(YJV4*185+1*90 CT/SC150)這三根電纜應該是到母線的始端箱的,封閉母線計算從始端箱計算到頂,不需要乘3的。

    2014-09-10 10:02:24 

  • 在電氣井中,從地下2層低壓配電柜引出3(YJV4*185+1*90 CT/SC150),到3層開始走母線槽,

     1、母線槽的長度計算是從始端箱開始量取到頂部末端箱的長度。

    2、地下2層到3層是3趟橋架,橋架是敷設電纜用的,電纜與母線槽連接,這里母線槽的長度和數量以設計為準的請仔細看圖。

    2014-09-10 10:18:39 

  • 垂直長度是從三層的始端相到頂的長度,其它的水平長度要到施工平面圖上去找,不能在此截圖上計算封閉母線的長度。

    2014-09-10 10:32:14 