chinaren023 2012-12-07 15:59:56 | 重慶市 安裝 | 2786查看 5回答
銅母線安裝
高壓柜中的銅母排是否要單獨套定額,算米數,還是含到高壓柜的報價中, 帶形銅母線引下線安裝是在什么時候才套這個定額,是否在圖紙要標示有引下線
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納高壓柜安裝清單規范中的清單編碼是030202017 高壓成套配電柜;工作內容沒有包括銅母線安裝。銅母線清單編碼是030203003 帶形母線 。所以高壓柜中的銅母排是要單獨套用清單編碼、套用定額子目,工程量按米計算。不是含到高壓柜的報價中。水平銅母線按配電柜長度乘以銅母線根數計算工程量; 帶形銅母線引下線安裝是在圖紙要標示有引下線的情況下才計算工程量、套用定額。
2012-12-08 06:39:53
-
同意老頑童的回答。
2012-12-07 21:16:18
-
概算報價時算在高壓開關柜總價中,不單獨報價,預算是根據現場施工經驗看,如果是零配件需要組裝,引下線要套定額,柜與柜之間的銅母排要套定額
2012-12-07 21:29:16
-
高壓柜中的銅母排要單獨計算工程量和套定額
2012-12-08 00:29:37
-
高壓柜成套設備柜內的銅母線以及帶形引下銅母線都是隨成套高壓柜設備內部安裝配置好了的成套產品價格,是應急包含中高壓柜價格之內的,既不計算安裝也不計算材料費。 只有高壓柜與高壓柜之間的連接銅母線才是需要單獨計算套項的。
2012-12-07 17:05:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看