garythomas 2013-12-18 09:13:22 | 重慶市 安裝 | 1997查看 2回答
重慶08安裝定額銅芯電纜終端頭
銅芯電纜終端頭 戶內干包式電力電纜終端頭制作安裝銅芯1kV以下的工料機顯示中主材有:銅接線端子(按實際規格),含量5.08;輔材有:銅接線端子DT-16mm2,含量1.015。請問兩處分別是指哪里用,怎么有兩處銅接線端子?還有銅接線端子的實際規格表示方法是以單芯電纜還是多芯電纜表示,如:WDZAN-YJ(F)E-3x50+2x25mm2的電纜,銅接線端子規格應該如何表示?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:根據你講的情況這個電纜頭的制作安裝子母,是按五芯電纜頭的制作考慮的,其中銅接線端子(按實際規格),含量5.08;是用于電纜的五根線芯用的,0.08是損耗。含量1.015的這個端子是用于電纜頭制作接地的。
如:WDZAN-YJ(F)E-3x50+2x25mm2的電纜,銅接線端子規格應該如何表示?50mm2的端子3個,25mm2的端子2個。
2013-12-18 09:24:57
-
我也看了一下電氣定額,我的理解是:1.銅接線端子(按實際規格),含量5.08。五芯電纜為五根。2.輔材有:銅接線端子DT-16mm2,含量1.015。為單獨的接地線壓接線鼻子。3.還有銅接線端子的實際規格表示方法是以單芯電纜還是多芯電纜表示,如:WDZAN-YJ(F)E-3x50+2x25mm2的電纜,銅接線端子規格應該如何表示?當然是以多芯電纜表示。WDZAN-YJ(F)E-3x50+2x25mm2的電纜,銅接線端子規格為3個50和2個25的銅鼻子。定額可能閑數量麻煩,直接定位5個大鼻子規格。僅供參考。
2013-12-18 09:53:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看